透過真題學案例
【2015-6】某單層木器廠房為磚木結構,屋頂承重構件為難燃性構件,耐火極限為0.5h,柱子采用不燃性構件,耐火極限為2.5h。木器廠房建筑面積為4500m2,其總平面布局和平面布置如圖2所示;木器廠房周邊的建筑,面向木器廠房一側的外墻上均設有門和窗。該木器廠房采用流水線連續生產。工藝不允許設置隔墻。廠房內東側設有建筑面積500 m2的辦公、休息區,采用耐火等級2.5h的防火隔墻和車間分隔,防火墻上設有雙扇彈簧門,南側分別設有建筑面積為150m2的油漆工段(采用封閉噴漆工藝)和50m2中間倉庫,中間倉庫內儲存3晝夜噴漆生產需要量的油漆、稀釋劑(甲苯和香蕉水,C=0.11),采用防火墻與其他部位分隔,油漆工段通向車間的防火墻上設有雙扇彈簧門;該廠房設置了消防給水及室內消火栓系統、建筑滅火器、排煙設施和應急照明及疏散指示標志。

根據以上材料,回答問題:
1. 檢查防火間距、消防車道是否符合消防安全規定,提出防火間距不足時可采取的相應技術措施;
2. 簡析廠房和平面布置和油漆工段存在的消防安全問題,并提出整改意見;
3. 計算油漆工段的泄壓面積,并分析外窗做泄壓面的可能性;
4. 中間倉庫存在哪些消防安全問題?應采取哪些防火防爆技術措施?
5. 該廠房內還應配備哪些建筑消防設施?
(提示:1502/3=28.24,2002/3 =34.20,7502/3 =82.55)
【答案】
1.先確定題中木器廠房的耐火等級。


本案例平面圖中各個建筑物的耐火極限、防火間距如下圖:

本案例中消防車道符合要求,環形消防車道,寬度均為4米,但防火間距不滿足安全規定。
防火間距不足,應采取下列措施:
(1)對鍋爐房進行結構改造,提高其耐火等級為二級,防火間距可減少為12m,滿足要求;
(2)對鍋爐房面對木器廠房的外墻進行改造,改為防火墻,防火間距可不限;
(3)對金屬拋光廠房面對木器廠房的外墻進行改造,改為防火墻,防火間距可不限;
(4)對木器廠房進行結構改造,使其耐火等級不低于二級,且對金屬拋光車間面對木器廠房外墻的門窗洞口進行改造,改為甲級防火門窗或防火分隔水幕,或按《建筑設計防火規范》(GB 50016—2014)的規定,設置防火卷簾時,最小防火間距為6m,滿足要求;
(5)對木器廠房進行結構改造,使其耐火等級不低于二級,相鄰金屬拋光廠房一面外墻為防火墻且屋頂耐火極限不低于1.00h,無天窗,則最小間距為6m,滿足要求。
2.【分析】建規3.2.9-3、對于丙類廠房,廠房內可設置為廠房服務的辦公室、休息室,采用耐火極限不低于2.50h的不燃燒體隔墻和1.00h的樓板與廠房隔開,并至少設置1個獨立的安全出口。如隔墻上需開設相互連通的門時,需為乙級防火門。
3.3.6 廠房內設置中間倉庫時,應符合下列規定:
①甲、乙類中間倉庫應靠外墻布置,其儲量不宜超過1晝夜的需要量;
②甲、乙、丙類中間倉庫應采用防火墻和耐火極限不低于1.50h的不燃性樓板與其他部位分隔;
③丁、戊類中間倉庫應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和1.00h的樓板與其他部位分隔。
6.1.5 防火墻上不應開設門、窗、洞口,確需開設時,應設置不可開啟或火災時能自動關閉的甲級防火門、窗。可燃氣體和甲、乙、丙類液體的管道嚴禁穿過防火墻。防火墻內不應設置排氣道。
【參考答案】
分析及整改意見:
(1)辦公、休息區,采用耐火極限2.5h的防火隔墻與車間分隔,防火隔墻上應設乙級防火門,不應設雙扇彈簧門。
(2)油漆工段與車間分隔的防火墻上不應開設門、窗、洞口,確需開設時,應設置不可開啟或者火災時能自動關閉的甲級防火門窗。
(3)甲乙類中間倉庫應靠外墻布置,其儲量不宜超過1晝夜的需要量,本題為3晝夜的量,應減少。
3. 計算及分析:
(1)計算油漆工段的長徑比(建筑平面幾個外形尺寸中的最長尺寸與其橫截面周長的積和4.0倍的該建筑橫截面之比)
[2(a+b)L]/4ab=[2*(5+10)*15]/[4*5*10]=2.25<3;因此不需要分段計算。
泄壓面積A=10CV2/3=10*0.11*(150×5)2/3=90.805(m2)
(2)不可利用外窗作為泄壓面,因為木器廠周邊的建筑都設有門窗,極易影響木器廠周邊的建筑,且油漆工段外墻長15m,高5m,外墻面積為15*5=75m2,小于泄壓面積。
4. 【答案】
存在問題:中間倉庫內儲存3晝夜噴漆生產需要的油漆、稀釋液。
采取的防火防爆措施:
(1)設置防止液體流淌的設施;
(2)控制可燃物,不燃取代可燃,加強通風;
(3)消除點火源,消除明火,防止電火花,防止撞擊火花,防止靜電;
(4)設置防火設施和防火分隔。
5. 【答案】
還需要配置室外消火栓系統、消防給水系統、自動噴水滅火系統,火災自動報警系統、消防供配電系統,在廠房內布置滅火器。
1207來分析了解2017年《消防安全案例分析》第六題:來分析了解2017年《消防安全案例分析》第六題
10252017年《消防安全案例分析》第二題、答案及解析是什么?:高層民用建筑消防安全管理案例分析主要分析的是《消防法》的相關規定、《消防法》的法律責任、消防安全責任制實施辦法、建設工程消防監督管理規定(119號令)和機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定(61號令)。購物中心消防安全管理人員首先匯報了自己的履職情況,(二)組織制定消防安全管理制度和保障消防安全的操作規程并檢查監督其落實;(三)組織實施防火檢查工作;
353高層民用建筑消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?:高層民用建筑消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?大樓內現有行政辦公、旅館住宿、民企公司、普通住戶、網吧、商鋪等多種用途用房,大樓屋頂設置有1個容量為80m3的生活、消防共用水箱,樓內僅在消防電梯合用的前室設置有1根室內消火栓系統立管。大樓內消防安全由某物業服務企業進行管理:大樓室內消火栓系統僅有一根豎管,且未設置雙閥雙出口型消火栓,室內消火栓管徑不符合消防技術標準;
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料