自噴系統報警閥組的驗收檢查是怎樣的?
系統竣工后,建設單位組織實施工程竣工驗收。自噴系統的竣工驗收內容包括系統備組件的抽樣檢查和功能性測試。
開啟報警閥組檢測裝置放水閥,采用流量計和系統安裝的壓力表測試供水干管側和配水干管側的流量、壓力。系統控制調整到“自動”狀態,將報警閥組調節到伺應狀態,開啟報警閥組試水閥或者電磁閥,目測檢查壓力表變化情況、延遲器以及水力警鈴等附件啟動情況;采用壓力表測試水力警鈴噴嘴處的壓力,采用卷尺確定水力警鈴鈴聲聲強測試點,采用聲級計測試其鈴聲聲強。
經測試,水力警鈴噴嘴處壓力符合消防設計文件要求,且不小于0.05MPa;距水力警鈴3m遠處警鈴聲聲強符合設計文件要求,且不小于70dB。
消防水泵自動啟動,壓力開關、電磁閥、排氣閥入口電動閥、消防水泵等動作,且相應信號反饋到消防聯動控制設備。

下面我們來做四道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】自動噴水滅火系統的管網安裝完畢后應對其進行( )。
A.強度試驗
B.密封性試驗
C.嚴密性試驗
D.滲漏試驗
E.沖洗
【答案】ACE
【2016年消防工程師考試真題】檢查自動噴水滅火系統,濕式報警閥前壓力為0.35Mpa,打開濕式報警閥組試水閥,以1.2L/S的流量放水,不帶延遲器的水力警鈴最遲在( )S內發出報警鈴聲。
A.5
B.30
C.15
D.90
【答案】C
【2016年消防工程師考試真題】檢測建筑內自動噴水滅火系統報警閥水力警鈴聲強時,打開報警閥試水閥,放水流量為1.5L/S,水力警鈴噴嘴處壓力為0.1MPa。在距離水力警鈴3m處測試水力警鈴聲強。根據現行國家消防技術標準,警鈴聲強至少不應小于( )dB。
A.70
B.60
C.65
D.75
【答案】A
【2017年消防工程師考試真題】在自動噴水滅火系統設備和組件安裝完成后應對系統進行調試。根據現行國家標準《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50261,系統調試主控項目應包括的內容有( )。
A.水源測試
B.消防水泵調試
C.排水設施調試
D.電動閥調試
E.穩壓泵調試
【答案】ABCE
718應如何對自噴系統的報警閥組進行年度檢測?:應如何對自噴系統的報警閥組進行年度檢測?濕式報警閥組、干式報警閥組、預作用裝置、雨淋報警閥組等按照其組件檢測和功能測試兩項內容進行檢測。濕式報警閥組功能按照下列要求進行檢測,水流指示器、濕式報警閥、壓力開關應及時動作,(4)消防控制設備準確接受并顯示水流指示器、壓力開關及消防水泵的反饋信號,干式報警閥組功能按照下列要求進行檢測。
264自噴系統報警閥組的驗收檢查是怎樣的?:自噴系統報警閥組的驗收檢查是怎樣的?自噴系統的竣工驗收內容包括系統備組件的抽樣檢查和功能性測試。開啟報警閥組檢測裝置放水閥,采用流量計和系統安裝的壓力表測試供水干管側和配水干管側的流量、壓力。目測檢查壓力表變化情況、延遲器以及水力警鈴等附件啟動情況;采用壓力表測試水力警鈴噴嘴處的壓力,水力警鈴噴嘴處壓力符合消防設計文件要求,距水力警鈴3m遠處警鈴聲聲強符合設計文件要求。
125自噴系統中管網、噴頭的驗收檢查是如何進行的?:自噴系統中管網、噴頭的驗收檢查是如何進行的?自動噴水滅火系統的竣工驗收內容包括系統備組件的抽樣檢查和功能性測試。一、管網驗收檢查,相應的排水措施設置符合規定要求,干式滅火系統、由火災自動報警系統和充氣管道上設置的壓力開關開啟預作用裝置的預作用系統;其配水管道的充水時間不宜大于1min,雨淋系統和僅由火災自動報警系統聯動開啟預作用裝置的預作用系統。二、噴頭驗收檢查;
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料