一起來看看防火分隔中防火閥應設置于哪些部位?其要求是什么?
防火分隔構件可分為固定式和可開啟關閉式兩種。固定式包括普通磚墻、樓板、防火墻等,可開啟關閉式包括防火門、防火窗、防火卷簾、防火水幕等。
防火閥是在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,用于管道內阻火的活動式封閉裝置。
防火閥平時處于開啟狀態,發生火災時,當管道內煙氣溫度達到70℃時,易熔合金片就會熔斷斷開,防火閥就會自動關閉。(看下圖)
實務-防火閥120200520162128840.png)
1.防火閥的設置部位
(1)穿越防火分區處。
(2)穿越通風、空氣調節機房的房間隔墻和樓板處。
(3)穿越重要或火災危險性大的房間隔墻和樓板處。
(4)穿越防火分隔處的變形縫兩側。
(5)豎向風管與每層水平風管交接處的水平管段上。但當建筑內每個防火分區的通風、空氣調節系統均獨立設置時,水平風管與豎向總管的交接處可不設置防火閥。
(6)公共建筑的浴室、衛生間和廚房的豎向排風管,應采取防止回流措施并宜在支管上設置公稱動作溫度為70℃的防火閥。公共建筑內廚房的排油煙管道宜按防火分區設置,且在與豎向排風管連接的支管處應設置公稱動作溫度為150℃的防火閥。
實務-防火閥220200520162147229.png)
2.防火閥的設置要求(如上圖所示)
(1)防火閥宜靠近防火分隔處設置。
(2)防火閥暗裝時,應在安裝部位設置方便維護的檢修口。
(3)在防火閥兩側各2.0m范圍內的風管及其絕熱材料應采用不燃材料。
280防火隔間的設置要求有哪些?:防火隔間的設置要求有哪些?
543一起來看看哪些建筑需設置消防電梯?:一起來看看哪些建筑需設置消防電梯?設置消防電梯能節省消防救援人員的體力,消防救援人員從樓梯攀登的高度一般不大于23m,消防救援人員通過樓梯進入地下的危險性比地上建筑要高,要求高層建筑和埋深較大的地下建筑設置供消防救援人員專用的消防電梯。符合消防電梯要求的客梯或工作電梯。
321一起來看看電氣裝置防火包括哪些?:如在有爆炸危險的場所采用防爆開關,熔絲的額定電流應與被保護的設備相適應,一般應在電源進線、線路分支和導線截面面積改變的地方安裝熔斷器,熔斷器宜裝在具有火災危險廠房的外邊。接觸器一般應安裝在干燥、少塵的控制箱內,啟動器起火主要是由于分斷電路時接觸部位的電弧飛濺。(六)剩余電流保護裝置防火。剩余電流保護裝置的火災危險在于發生漏電事故后沒有及時動作。