下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
來看看應如何設置防火門監控器?
火災自動報警系統設備的設計及設置,要充分考慮我國國情和實際工程的使用性質,常住人員、流動人員和保護對象現場實際狀況等因素,進行綜合判斷。
防火門監控器應設置在消防控制室內;未設置消防控制室時,應設置在有人員值班的場所。電動開門器的手動控制按鈕應設置在防火門內側墻面上,距門不宜超過0.5m,底邊距地面高度宜為0.9~1.3m。防火門監控器的設置應符合火災報警控制器的安裝設置要求。控器的設置20200623112200208.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2016年一級注冊消防工程師考試真題】某藏書60萬冊的圖書館,其條形疏散走道寬度為2.1m,長度為51m,該走道頂棚上至少應設置( )只點型感煙火災探測器。
A.2
B.3
C.5
D.4
【答案】D
【2018年一級注冊消防工程師考試真題】根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB 50116),關于探測器設置的說法,正確的是( )。
A.點型感煙火災探測器距墻壁的水平距離不應小于0.5m
B.在 2.8m 寬的內走道頂棚上安裝的點型感溫火災探測器之間的間距不應超過15m
C.相鄰兩組線性光束感煙火災探測器的水平距離不應超過15m
D.管路采樣吸氣式感煙火災探測器的一個探測單元的采樣管總長不宜超過100m
【答案】A
【2016年一級注冊消防工程師考試真題】某建筑面積為2000m2的展廳,層高為7m,設置了格柵吊頂,吊頂距離樓地面6m,鏤空面積與吊頂的總面積之比為10%。該展廳內感煙火災探測器應設置的位置是( )。
A.吊頂上方
B.吊頂上方和下方
C.吊頂下方
D.根據實際實驗結果確定
【答案】C
【2016年一級注冊消防工程師考試真題】下列關于火災自動報警系統組件設置的做法中,錯誤的是( )。
A.壁掛手動火災報警按鈕的底邊距離樓地面1.4m
B.壁掛緊急廣播揚聲器的底邊距離樓地面2.2m
C.壁掛消防聯動控制器的主顯示屏的底邊距離樓地面1.5m
D.墻上安裝的消防專用電話插孔的底邊距離樓地面1.3m
【答案】B
304來看看防火間距應如何計算?:來看看防火間距應如何計算?
543一起來看看哪些建筑需設置消防電梯?:一起來看看哪些建筑需設置消防電梯?設置消防電梯能節省消防救援人員的體力,消防救援人員從樓梯攀登的高度一般不大于23m,消防救援人員通過樓梯進入地下的危險性比地上建筑要高,要求高層建筑和埋深較大的地下建筑設置供消防救援人員專用的消防電梯。符合消防電梯要求的客梯或工作電梯。
608一起來看看如何設置三級消防用電設備?:消防電源指在火災時能保證消防用電設備繼續正常運行的獨立電源。消防用電負荷指消防用電設備根據供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響的程度,三級消防用電設備采用專用的單回路電源供電,其配電線路和控制回路應按照防火分區進行劃分。【2018年一級注冊消防工程師考試真題】消防用電負荷按供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度分為一級負荷、二級負荷和三級負荷,A.來自兩個不同發電廠的電源。
00:502020-05-28