一起來看看滅火器的適用范圍包括哪些?
滅火的方法有冷卻、窒息、隔離等物理方法,也有化學抑制的方法,不同類型的火災需要有針對性的滅火方法。滅火器正是根據這些方法而專門設計和研制的,因此各類滅火器也有著不同的滅火機理與各自的適用范圍。
《火災分類》(GB/T 4968-2008)根據可燃物的類型和燃燒特性將火災分為六類,各種類型的火災所適用的滅火器依據滅火劑的性質應有所不同。
(一)A類火災(固體物質火災)
水基型、泡沫、ABC干粉滅火器適用;二氧化碳、BC干粉滅火器不適用。
(二)B類火災(液體或可融化的固體物質火災)
泡沫、BC類或ABC類干粉、潔凈氣體、二氧化碳滅火器適用;一般水基型滅火器不適用。
(三)C類火災(氣體火災)
BC類或ABC類干粉、潔凈氣體、二氧化碳滅火器適用;泡沫、水基型滅火器不適用。
(四)D類火災(金屬火災)
采用金屬火災專用滅火器,也可用干砂、土或鑄鐵屑粉末代替進行滅火。
(五)E類火災(帶電火災)
二氧化碳、潔凈氣體、干粉滅火器適用。但不得選用裝有金屬喇叭筒的二氧化碳滅火器。水基型滅火器不適用。
(六)F類火災(烹飪器具內的烹飪物火災)
二氧化碳滅火器撲救,容易復燃,因此一般可選用BC類干粉滅火器(試驗表明,ABC類干粉滅火器對F類火災滅火效果不佳)、水基型(水霧、泡沫)滅火器進行撲救。
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2017年一級注冊消防工程師考試真題】下列場所滅火器配置方案中,錯誤的是( )。
A.商場女裝庫房配置水型滅火器
B.堿金屬(鉀,鈉)庫房配置水型滅火器
C.食用油庫房配置泡沫滅火器
D.液化石油氣罐瓶間配置干粉滅火器
【答案】B
543
一起來看看哪些建筑需設置消防電梯?:一起來看看哪些建筑需設置消防電梯?設置消防電梯能節省消防救援人員的體力,消防救援人員從樓梯攀登的高度一般不大于23m,消防救援人員通過樓梯進入地下的危險性比地上建筑要高,要求高層建筑和埋深較大的地下建筑設置供消防救援人員專用的消防電梯。符合消防電梯要求的客梯或工作電梯。
321
一起來看看電氣裝置防火包括哪些?:如在有爆炸危險的場所采用防爆開關,熔絲的額定電流應與被保護的設備相適應,一般應在電源進線、線路分支和導線截面面積改變的地方安裝熔斷器,熔斷器宜裝在具有火災危險廠房的外邊。接觸器一般應安裝在干燥、少塵的控制箱內,啟動器起火主要是由于分斷電路時接觸部位的電弧飛濺。(六)剩余電流保護裝置防火。剩余電流保護裝置的火災危險在于發生漏電事故后沒有及時動作。