照明器具防火措施的檢查主要包括哪些內容?
鹵素燈、60W以上的白熾燈等高溫照明燈具不應設置在火災危險性場所。產生腐蝕性氣體的蓄電池室等場所應采用密閉型燈具。在有塵埃的場所,應按防塵的保護等級分類選擇合適的燈具。重要場所的大型燈具,應安裝防玻璃罩破裂后向下飛濺的設施。
庫房照明宜采用投光燈采光。儲存可燃物的倉庫及類似場所照明光源應采用冷光源,其垂直下方與堆放的可燃物品水平間距不應小于0.5m,不應設置移動式照明燈具;應采用有防護罩的燈具和墻壁開關,不得使用無防護罩的燈具和拉線開關。
超過60W的白熾燈、鹵素燈、熒光高壓汞燈等照明燈具(包括鎮流器)不應安裝在可燃材料和可燃構件上,聚光燈的聚光點不應落在可燃物上。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2018年消防工程師考試真題】對某印刷廠的印刷成品倉庫進行電氣防火檢查,下列檢查結果中,不符合現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB50016)的是( )。
A.倉庫安裝了40W白熾燈照明
B.對照明燈具的發熱部件采取了隔熱措施
C.在倉庫外部設有1個照明配電箱
D.在倉庫內部設有2個照明開關
【答案】D
【解析】根據《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018版)10.2.5可燃材料倉庫內宜使用低溫照明燈具,并應對燈具的發熱部件采取隔熱等防火措施,不應使用鹵鎢燈等高溫照明燈具。配電箱及開關應設置在倉庫外。
嵌入頂棚內的燈具,燈頭引線應采用柔性金屬管保護,其保護長度不宜超過1m。
聚光燈、回光燈不應安裝在可燃基座上,貼近燈頭的引出線應用高溫線或瓷套管保護,配線接點必須設在金屬接線盒內。
建筑物內景觀照明燈具的導電部分對地電阻應大于2MΩ。
節日彩燈的檢查應符合下列規定:
(1)建筑物頂部彩燈采用有防雨性能的專用燈具,燈罩要擰緊。
(2)彩燈連接線路應采用絕緣銅導線,導線截面面積應滿足載流量要求,且不應小于2.5mm2,燈頭線截面面積不應小于1.0mm2。
(3)懸掛式彩燈應采用防水吊線燈頭,燈頭線與干線的連接應牢固、絕緣包扎緊密。
(4)彩燈供電線路應采用橡膠多股銅芯軟導線,截面面積不應小于4.0mm2, 垂直敷設時, 對地面的距離不小于3.0m。
(5)彩燈的電源除統一控制外,每個支路應有單獨控制開關和熔斷器保護,導線的支持物應安裝牢固。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】用電設施安裝或使用不規范是引發電氣火災事故的重要原因之一。下列用電設施的安裝方案中,正確的有( )。
A.采用A級材料將配電箱箱體與墻面裝飾布隔離
B.開關和插座直接安裝在墻面的木飾面板上
C.白熾燈直接安裝在木紋人造吊頂上
D.設在吊頂內的配電線路穿金屬管保護
E.吊燈安裝在塑料貼面裝飾板下
【答案】AD
435照明器具防火中照明燈具的設置要求有哪些?:照明器具防火中照明燈具的設置要求有哪些?照明器具的防火主要應從燈具選型、安裝、使用上采取相應的措施。(1)火災危險場所應選用閉合型、封閉型、密閉型燈具。(2)爆炸危險環境應選用防爆型、隔爆型燈具,應采用密閉型燈具。也可采用有防水燈座的開啟型燈具,(5)有火災危險和爆炸危險場所的電氣照明開關、接線盒、配電盤等。(6)人防工程內的潮濕場所應采用防潮型燈具;
56應如何對空調器具和家用電器進行防火措施檢查?:應如何對空調器具和家用電器進行防火措施檢查?家用電器主要指在家庭及類似場所中使用的各種電器和電子器具。空調器具應單獨供電。分體式空調穿墻管路應選擇不燃或難燃材料套管保護。室內機體接線端子板處接線應牢固、整齊、正確,空調器具不應安裝在可燃結構上。空調器具單獨供電線路短路保護和過載保護應動作靈活可靠。空調器具應保持清潔,選用的空調器具應符合實際運行環境的要求;
90電動機和電熱器具防火措施的檢查是怎樣的?:電動機和電熱器具防火措施的檢查是怎樣的?它是利用通電線圈(也就是定子繞組)產生旋轉磁場并作用于轉子(如鼠籠式閉合鋁框)形成磁電動力旋轉扭矩。電動機按使用電源不同分為直流電動機和交流電動機,電動機應安裝在牢固的機座上,電動機外殼接地應牢固可靠、完好無損,電動機應裝設短路保護和接地故障保護。電動機控制設備的電氣元器件外觀應整潔,各接線端子及緊固件應無缺損、銹蝕等現象;