下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
凈化空調系統的施工技術要求有哪些?
凈化空調系統的施工技術要求:
1.風管制作要求
風管制作材料要求:
宜采用鍍鋅鋼板,且鍍鋅層厚度不應小于100g/m2。當生產工藝或環境條件要求采用非金屬風管時,應采用不燃材料或難燃材料,且表面應光滑、平整、不產塵、不易霉變。
2.風管安裝要求
(1)法蘭墊料應采用不產塵、不易老化,且具有強度和彈性的材料,厚度應為5mm~8mm,不得采用乳膠海綿。法蘭墊片宜減少拼接,且不得采用直縫對接連接,不得在墊料表面涂刷涂料。
(2)風管穿過潔凈室(區)吊頂、隔墻等圍護結構時,應采取可靠的密封措施。
(3)凈化空調系統進行風管嚴密性檢驗時,N1~N5級的系統按高壓系統風管的規定執行;N6~N9級,且工作壓力小于等于1500Pa的,均按中壓系統風管的規定執行。
(4)凈化空調系統風管及其部件的安裝,應在該區域的建筑地面工程施工完成,且室內具有防塵措施的條件下進行。
潔凈空調系統如下圖所示:
下面是針對一級建造師考試的知識點舉出的例題,供大家深入理解考點,希望大家能結合習題掌握知識點,在備戰路上知己知彼,百戰不殆。
【例題·單選題】潔凈空調風管系統其中潔凈度等級N1至N5的按( )系統的風管制作要求。
A.無壓
B.低壓
C.中壓
D.高壓
【答案】D
【解析】潔凈度等級N1級至N5級的,按高壓系統的風管制作要求。
526
凈化空調系統的施工技術要求有哪些?:凈化空調系統的施工技術要求:風管制作材料要求,當生產工藝或環境條件要求采用非金屬風管時,2.風管安裝要求,(2)風管穿過潔凈室(區)吊頂、隔墻等圍護結構時,(3)凈化空調系統進行風管嚴密性檢驗時,N1~N5級的系統按高壓系統風管的規定執行,均按中壓系統風管的規定執行,(4)凈化空調系統風管及其部件的安裝。應在該區域的建筑地面工程施工完成:且室內具有防塵措施的條件下進行。
425
多聯機系統施工技術要求有哪些?:(1)安裝在戶外的室外機組應可靠接地,室外機組應安裝在設計專用平臺上,并應采取減振與防止緊固螺栓松動的措施,不應影響相鄰機組的正常運行,2.制冷劑管道、管件安裝要求。(1)制冷劑管道彎管的彎曲半徑不應小于3.5倍管道直徑,且不應使用焊接彎管及皺褶彎管。應按介質流向彎成90°與主管連接;不宜使用彎曲半徑小于1.5倍管道直徑的壓制彎管,(3)銅管切口應平整。切口允許傾斜偏差應為管徑的1%。
474
建筑防雷工程的施工技術有哪些要求?:(2)接閃帶或接閃網在過建筑物變形縫處的跨接應有補償措施。(1)接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接。防雷引下錢與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接,工程范圍主要是防雷接地裝置、變配電室、機房設備和室內電氣系統等的安裝,并用混凝土柱內兩根主筋作為防雷引下線,引下線與接閃器及接地裝置的焊接連接可靠,安裝公司采取了能降低接地電阻的措施后。防雷引下線與接閃器及接地裝置還可以有哪些連接方式。
00:49
2020-05-30
01:23
2020-05-30
00:56
2020-05-27
01:59
2020-05-27
06:03
2020-05-12
微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料