汽車庫修車的總平面布局設計有哪些要求?
汽車庫、修車庫的防火設計,應結合車庫的特點、實際情況,積極采用有效的防火與滅火措施。汽車庫、修車庫建筑的防火設計要求,除執行《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB 50067-2014)外,尚應符合《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014,2018年版)、《人民防空工程設計防火規范》(GB 50098-2009 )、《電動汽車分散充電設施工程投術標準》(GB/T 51313-2018)等有關設計標準和規范的要求。
(一)一般規定
(1)汽車庫、修車庫、停車場不應布置在易燃、可燃液體或可燃氣體的生產裝置區和儲存區內。汽車庫不應與甲、乙類廠房、倉庫貼鄰或組合建造。
(2)Ⅰ類修車庫應單獨建造;II、Ⅲ、IV修車庫可設置在一、二級耐火等級建筑的首層或與其貼鄰,但不得與甲、乙類廠房、倉庫,明火作業的車間,托兒所、幼兒園、中小學校的教學樓,老年人建筑,病房樓及人員密集場所組合建造或貼鄰。
(3)地下、半地下汽車庫內不應設置修理車位、噴漆間、充電間、乙炔間和甲、乙類物品庫房。汽車庫和修車庫內不應設置汽油罐、加油機、液化石油氣或液化天然氣儲罐、加氣機。
(4)燃油或燃氣鍋爐、油浸變壓器、充有可燃油的高壓電容器和多油開關等,不應設置在汽車庫、修車庫內。
(5)甲、乙類物品運輸車的汽車庫、修車庫應為單層建筑,且應獨立建造。當停車數量不大于3輛時,可與一、二級耐火等級的Ⅳ類汽車庫貼鄰,但應采用防火墻隔開。
(二)防火間距
下圖為汽車庫、修車庫之間及汽車庫、修車庫與除甲類物品倉庫外的其他建筑物的防火間距(單位:m)。

高層汽車庫與其他建筑物,汽車庫、修車庫與高層建筑的防火間距應按表中的規定值增加3m。汽車庫、修車庫與甲類廠房的防火間距應按以上規定值增加2m。甲、乙類物品運輸車的汽車庫、修車庫與民用建筑的防火間距不應小于25m,與重要公共建筑的防火間距不應小于50m。甲類物品運輸車的汽車庫、修車庫與明火或散發火花地點的防火間距不應小于30m。