汽車庫、修車庫的防火設置要求是怎樣的?
本文將從為車庫服務的附屬建筑、為車庫服務的附屬設施、與汽車庫組合建造的其他建筑功能這三個方面梳理汽車可、修車庫的防火設置要求。
1.為車庫服務的附屬建筑
(1)建筑規模。甲類物品庫房貯存量不大于1.0t;乙炔發生器間總安裝容量不大于5.0m3/h,乙炔氣瓶庫貯存量不超過5個標準鋼瓶;非噴漆間不大于1個車位、封閉噴漆間不大于2個車位;充電間和其他甲類生產場所的建筑面積不大于200m2。
(2)與車庫的分隔。與汽車庫、修車庫之間采用防火墻隔開,并設置直通室外的安全出口。

2.為車庫服務的附屬設施
(1)地下、半地下汽車庫內不得設置修理車位、噴漆間、充電間、乙炔間和甲、乙類物品庫房。
(2)汽車庫和修車庫內不得設置汽油罐、加油機、液化石油氣或液化天然氣儲罐、加氣機。
3.與汽車庫組合建造的其他建筑功能
汽車庫不應與火災危險性為甲、乙類的廠房、倉庫貼鄰或組合建造。如汽車庫設置在托兒所、幼兒園、中小學校的教學樓、老年人建筑、病房樓等建筑內時,需檢查其是否只設置在建筑的地下部分,并采用耐火極限不低于2.00h的樓板與其他部位完全分隔:汽車庫的安全出口和疏散樓梯與其他部位應分別獨立設置。
58汽車庫丶修車庫的安全出口設置有哪些要求?:汽車庫丶修車庫的安全出口設置有哪些要求?
323汽車庫丶修車庫如何進行平面布置?:汽車庫丶修車庫如何進行平面布置?
75汽車庫、修車庫安全出口的數量應如何設置?:汽車庫、修車庫安全出口的數量應如何設置?為了在發生火災時能夠迅速安全地疏散人員和搶救物資,必須設置足夠數量的安全出口和疏散門,安全出口是指供人員安全疏散用的樓梯間、室外樓梯的出入口或直通室內外安全區域的出口。其作用是保證在火災時能夠迅速安全地疏散人員和搶救物資,通過對安全出口的形式、數量、寬度、間距、暢通性等進行檢查,核實安全出口的設置是否符合現行國家工程建設消防技術標準的要求。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料