人防工程總平面布局和平面布局應如何設計?
人防工程的總平面設計應根據人防工程建設規劃、規模、用途等因素,合理確定其位置、 防火間距、消防水源和消防車道等。
人防工程內不得使用和儲存液化石油氣、相對密度(與空氣密度比值)大于或等于0.75的可燃氣體和閃點小于60℃的液體燃料。人防工程內不得設置油浸電力變壓器和其他油浸電氣設備。
人防工程內不應設置哺乳室、托兒所、幼兒園、游樂廳等兒童活動場所和殘障人士活動場所。醫院病房以及歌舞娛樂放映游藝場所,不應設置在人防工程內地下二層及以下層;當設置在地下一層時,室內地面與室外出入口地坪高差不應大于10m。
-總平面布局和平面布局20200617141037327.png)
人防工程內地下商店不應經營和儲存火災危險性為甲、乙類儲存物品屬性的商品;營業廳不應設置在地下三層及三層以下;當地下商店總建宙積大于20000m2時,應采用防火墻進行分隔,且防火墻上不得開設門、窗、洞口,相鄰區域確需局部連通時,應采取可靠的防火分隔措施。
人防工程的出入口地面建筑物與周圍建筑物之間的防火間距,應按《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014,2018年版)的有關規定執行。