一級消防工程師
報考指南考試報名成績查詢準考證視頻知識

重置密碼成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

首頁一級消防工程師綜合能力專業問答正文
應怎樣設置下沉式廣場?
幫考網校2020-06-19 11:41
精選回答

應怎樣設置下沉式廣場?

下沉式廣場是大型地下商業用房通過設置一定的室外開敞空間,用來防止相鄰區域的火災蔓延和便于人員疏散的區域,例如,總建筑面積大于20 000 m2的地下或半地下商店,可采用一定規模的下沉式廣場分隔為多個建筑面積不大于20 000m2 的區域。防火檢查中,通過對下沉式廣場等室外開敞空間的規模、疏散樓梯、防風雨棚等設置進行檢查,核實下沉式廣場等室外開敞空間的設置是否符合現行國家工程建設消防技術標準的要求。

下沉式廣場:

1.分隔后不同區域通向下沉式廣場等室外開敞空間的開口最近邊緣之間的水平距離不應小于13m。室外開敞空間除用于人員疏散外不得用于其他商業或可能導致火災蔓延的用途,其中用于疏散的凈面積不應小于169m2

2.下沉式廣場等室外開敞空間內應設置不少于1部直通地面的疏散樓梯。當連接下沉廣場的防火分區需利用下沉廣場進行疏散時,疏散樓梯的總凈寬度不應小于任一防火分區通向室外開敞空間的設計疏散總凈寬度

3.確需設置防風雨蓬時,防風雨蓬不應完全封閉,四周開口部位應均勻布置,開口的面積不應小于該空間地面面積的25%,開口高度不應小于1.0m;開口設置百葉時,百葉的有效排煙面積可按百葉通風口面積的60%計算。

下面我們來做四道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!

2015年消防工程師考試真題】某購物中心,地下2層,建筑面積65000m2,設置南、北2個開敞的下沉式廣場,下列做法中正確的是(  )。

A.分割后的購物中心不同區域通向北下沉式廣場開口最近邊緣的水平距離宜為12m

B.南、北下沉式廣場各設置1部直通室外地面并滿足疏散寬度指標的疏散通道

C.南下沉式廣場上方設雨篷,其開口面積為開敞空間地面面積的20%

D.下沉式廣場設置商業零售點,但不影響人員疏散

【答案】B

2016年消防工程師考試真題】某大型地下商場,建筑面積為40000m2,采用兼做人員疏散的下沉式廣場進行防火分隔, 下列關于下沉式廣場的做法中,正確的是(  )。

A.用于疏散的凈面積為125m2

B.設置防風雨棚,四周開口高度為0.5m

C.不同區域通向下沉式廣場的開口之間的最大水平距離為10m

D.有一部滿足疏散寬度要求并直通地面的疏散樓梯

【答案】D

2017年消防工程師考試真題】對大型地下商業建筑進行防火檢查時,發現下沉式廣場防風雨棚的做法中,錯誤的是(  )。

A.防風雨棚四周開口部位均勻布置

B.防風雨棚開口高度為0.8m

C.防風雨棚開口的面積為該空間地面面積的25%

D.防風雨棚開口位置設罝百葉,其有效排煙面積為開口面積的60%

【答案】B

2018年消防工程師考試真題】對大型地下商業建筑進行防火檢查,根據現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB50016),(  )不屬于下沉式廣場檢查的內容。

A.下沉式廣場的自動扶梯的寬度

B.下沉式廣場的實際用途

C.下沉式廣場防風雨蓬的開口面積

D.下沉式廣場直通地面疏散樓梯的數量和寬度

【答案】A

補充:

10.3.2 建筑內疏散照明的地面最低水平照度應符合下列規定:

1對于疏散走道,不應低于1.0lx。

2對于人員密集場所、避難層(間),不應低于3.0lx;對于老年人照料設施、病房樓或手術部的避難間,不應低于10.0lx。

3對于樓梯間、前室或合用前室、避難走道,不應低于5.0lx;對于人員密集場所、老年人照料設施、病房樓或手術部內的樓梯間、前室或合用前室、避難走道,不應低于10.0lx。

10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的消防設備房應設置備用照明,其作業面的最低照度不應低于正常照明的照度。

下面我們來做兩道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!

2016年消防工程師考試真題】消防技術服務機構對某大型商場內設置的疏散照明設施進行檢測。下列檢測結果中,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)要求的是(  )。

A.避難間疏散照明的地面最低水平照度為10.0lx

B.營業廳疏散照明的地面最低水平照度為2.0lx

C.樓梯間疏散照明的地面最低水平照度為5.51x

D.前室疏散照明的地面最低水平照度為6.0lx

【答案】B

2016年消防工程師考試真題】消防技術服務機構對某高層寫字樓的消防應急照明系統進行檢測。下列檢測結果中,不符合現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB50016)的是(  )。

A.在二十層樓梯間前室測得的地面照度值為4.01x

B.在二層疏散走道測得的地面照度值為2.01x

C.在消防水泵房切斷正常照明前、后測得的地面照度值相同

D.在十六層避難層測得的地面照度值為5.01x

【答案】A

【解析】根據《建筑設計防火規范》GB50016-2018

10.3.2 建筑內疏散照明的地面最低水平照度應符合下列規定:

1.對于疏散走道,不應低于1.0lx。

2.對于人員密集場所、避難層(間),不應低于3.0lx;對于老年人照料設施、病房樓或手術部的避難間,不應低于10.0lx。

3.對于樓梯間、前室或合用前室、避難走道,不應低于5.0lx;對于人員密集場所、老年人照料設施、病房樓或手術部內的樓梯間、前室或合用前室、避難走道,不應低于10.0lx。

10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的消防設備房應設置備用照明,其作業面的最低照度不應低于正常照明的照度。

消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

阜康市| 六盘水市| 襄樊市| 彩票| 佛山市| 大厂| 福安市| 莆田市| 京山县| 延长县| 曲松县| 石景山区| 万年县| 韩城市| 买车| 普兰店市| 芦溪县| 惠来县| 兴仁县| 黔南| 左权县| 临潭县| 芷江| 大石桥市| 龙海市| 安福县| 施甸县| 马龙县| 昭平县| 石首市| 郯城县| 安福县| 隆林| 保亭| 巴塘县| 徐闻县| 昌邑市| 洞头县| 五台县| 达州市| 常德市|