確定防火間距的基本原則有哪些?
防火間距是一座建筑物著火后,火災不會蔓延到相鄰建筑物的空間間隔,它是針對相鄰建筑間設置的。影響防火間距的因素很多,火災時建筑物可能產生的熱輻射強度是確定防火間距應考慮的主要因素。熱輻射強度與消防撲救力量、火災延續時間、可燃物的性質和數量、相對外墻開口面積的大小、建筑物的長度和高度以及氣象條件等有關,但在實際工程中不可能都一一考慮。防火間距主要是根據當前消防撲救力量,并結合火災實例和消防滅火的實際經驗確定的。
防火間距如下圖所示:

防火間距的確定原則包括以下四個方面:
1.防止火災蔓延
根據火災發生后產生的輻射熱對相鄰建筑的影響,一般不考慮飛火、風速等因素。火災實例表明,一、二級耐火等級的單、多層建筑,保持6~10m的防火間距,在有消防隊進行撲救的情況下,一般不會蔓延到相鄰建筑物。根據建筑的實際情形,將一、二級耐火等級多層建筑之間的防火間距定為6m。三、四級耐火等級的民用建筑之間的防火間距,因其耐火等級低,受熱輻射作用易著火而致火勢蔓延,所以防火間距在一、二級耐火等級建筑的要求基礎上有所增加。
2.保障滅火救援場地需要
防火間距還應滿足消防車的最大工作回轉半徑和撲救場地的需要。建筑物高度不同,需使用的消防車不同,操作場地也就不同。對單、多層建筑,使用普通消防車即可;而對高層建筑,則還要使用曲臂、云梯等登高消防車。考慮到撲救高層建筑的需要,為滿足消防車輛通行、停靠、操作的需要,結合實踐經驗,規定一、二級耐火等級高層建筑之間的防火間距不應小于13m。
3.節約土地資源
4.防火間距的計算
防火間距按相鄰建筑外墻的最近水平距離計算,當外墻有凸出的可燃或難燃構件時,從其凸出部分外緣算起。如為儲罐、堆場,應從儲罐外壁或堆場中相鄰堆垛外緣算起。如下圖所示:

下面我們以注冊消防工程師考試真題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【2016注冊消防工程師考試真題】某多層磚木結構古建筑,磚墻承重,四坡木結構屋頂,其東側與一座多層的平屋面鋼筋混凝土結構辦公樓(外墻上沒有凸出結構)相鄰。該辦公樓相鄰側外墻與該古建筑東側的基礎、外墻面、檐口和屋脊的最低水平距離分別是11.0m,12m,10.0m和14m。該辦公樓與該古建筑的防火間距應認定為( )。
A.10.0
B.11.0
C.12
D.14
【答案】A
182消防法對消防技術服務機構和執業人員有哪些規定?:消防法對消防技術服務機構和執業人員有哪些規定?
253建筑外保溫系統防火的基本原則有哪些?:工業與民用建筑大量采用保溫技術和材料,提高建筑保溫材料的燃燒性能和采用安全合理的施工技術是減少此類火災發生的重要措施。建筑外保溫系統防火的基本原則:(1)建筑的內、外保溫系統宜采用燃燒性能為A級的保溫材料,(2)設有保溫系統的基層墻體或屋面板的耐火極限應符合相應耐火等級建筑墻體或屋面板耐火極限的要求。對該住宅外墻進行保溫設計,內保溫材料采用燃燒性能為B1級的聚氨酯泡沫板。
327施工現場總平面布置的原則和防火間距是怎樣的?:施工現場總平面布置的原則和防火間距是怎樣的?就應對施工現場的臨時用房、臨時設施、臨時消防車通道等總平面布局進行整體規劃。施工現場出入口的設置應滿足消防車通行的要求。應在施工現場內設置滿足消防車通行的環形道路。固定動火作業場應布置在可燃材料堆場及其加工場、易燃易爆危險品庫房等全年最小頻率風向的上風側。宜布置在臨時辦公用房、宿舍、可燃材料庫房、在建工程等全年最小頻率風向的上風側。