通過管路采樣的吸氣式感煙火災探測器有怎樣的安裝要求?
吸氣式感煙探測器又叫吸氣式感煙火災探測器或極早期火災探測器,就是通過空氣采樣管把保護區的空氣吸入探測器進行分析從而進行火災的早期預警。
吸氣式感煙探測系統跟常規的(點型)煙霧探測器有所不同。很獨特地,吸氣式感煙探測系統由在天花板上方或下方每隔幾米平行安裝的管道組成。在每根管子的上面,每隔幾米就鉆有一個小孔,這些小孔很均勻的在天花板上分布,這樣就形成了一組矩陣型的空氣采樣孔。利用探測主機內部抽氣泵所產生的吸力,空氣樣品或煙霧通過這些小孔被吸入管道中并傳送到達探測主機內部的高靈敏度煙霧探測腔檢測空氣樣品中的煙霧顆粒濃度。
3.4.6 通過管路采樣的吸氣式感煙火災探測器的安裝應符合下列要求:
1.采樣管應固定牢固。
2.采樣管(含支管)的長度和采樣孔應符合產品說明書的要求。
3.非高靈敏度的吸氣式感煙火災探測器不宜安裝在天棚高度大于16m的場所。
4.高靈敏度吸氣式感煙火災探測器在設為高靈敏度時可安裝在天棚高度大于16m的場所,并保證至少有2個采樣孔低于16m。
5.安裝在大空間時,每個采樣孔的保護面積應符合點型感煙火災探測器的保護面積要求。
342線型光束感煙火災探測器有哪些設置要求?:線型光束感煙火災探測器有哪些設置要求?(1)探測器的光束軸線至頂棚的垂直距離宜為0.3~1.0m,(2)相鄰兩組探測器的水平距離不應大于14m,探測器至側墻水平距離不應大于7m,探測器的發射器和接收器之間的距離不宜超過100m。(3)探測器應設置在固定結構上。發射器和接收器(反射式探測器的探測器和反射板)可設置在鋼架上。
156線型感溫火災探測器的設置要求有哪些?:線型感溫火災探測器的設置要求有哪些?(1)探測器應采用連續無接頭方式安裝,探測器安裝敷設時不應硬性折彎、扭轉,(2)敷設在頂棚下方的線型感溫火災探測器探測器,探測器的保護半徑應符合點型感溫火災探測器的保護半徑要求;探測器至墻壁距離宜為1~1.5m。(3)光柵光纖感溫火災探測器每個光柵的保護面積和保護半徑,應符合點型感溫火災探測器的保護面積和保護半徑要求。
500哪些場所宜選擇吸氣式感煙火災探測器?:在選擇火災探測器時,要根據探測區域內可能發生的初起火災的形成和發展特征、房間高度、環境條件以及可能引起誤報的原因等因素來決定。吸氣式感煙火災探測器的選擇:(1)下列場所宜選擇吸氣式感煙火災探測器:點型感煙、感溫火災探測器不適宜的大空間、舞臺上方、建筑高度超過12m或有特殊要求的場所;需要進行火災早期探測的重要場所;不應選擇沒有過濾網和管路自清洗功能的管路采樣式吸氣感煙火災探測器。