消防控制室的值班應急程序應符合哪些要求?
消防控制室是建筑消防系統的信息中心、控制中心、日常運行管理中心和備自動消防系統運行狀態監控中心,也是建筑發生火災和進行日常火災演練時的應急指揮中心。務-消防控制室管理及應急程序20200622144651830.png)
消防控制室管理應實行每日24h專人值班制度,每班不應少于2人;火災自動報警系統和滅火系統應處于正常工作狀態;高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲水設施應水量充足,消防泵出水管閥門、自動噴水滅火系統管道上的閥門常開;消防水泵、防排煙風機、防火卷簾等消防用電設備的配電柜開關處于自動(接通)位置。
消防控制室的值班應急程序應符合下列要求:
(1)接到火災警報后,值班人員應立即以最快方式進行確認;
(2)確認火災后,值班人員立即將火災報警聯動控制開關轉入自動狀態(處于自動狀態的除外),同時撥打“119”報警;
(3)值班人員還應立即啟動單位內部應急疏散和滅火預案,同時報告單位負責人。
69消防車道的技術要求包括哪些?:消防車道的技術要求包括哪些?
587室內消防給水管道的布置應符合哪些規定?:室內消防給水管道的布置應符合哪些規定?合用系統除應滿足室外消防給水設計流量以及生產和生活最大小時設計流量的要求外,還應滿足室內消防給水系統的設計流量和壓力要求。3.室內消防管道管徑應根據系統設計流量、流速和壓力要求經計算確定;室內消火栓豎管管徑應根據豎管最低流量經計算確定,4.室內消火栓環狀給水管道檢修時應符合下列規定:(1)室內消火栓豎管應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過1根。
55消防照明燈的安裝應符合怎樣的要求?:系統部件及配件的型號、規格應符合設計文件的規定。燈具應固定安裝在不燃性墻體或不燃性裝修材料上,不應安裝在門、窗或其他可移動的物體上。燈具安裝后不應對人員正常通行產生影響,燈具周圍應無遮擋物,并應保證燈具上的各種狀態指示燈易于觀察。照明燈安裝應符合下列要求:(1)照明燈宜安裝在頂棚上。應保證燈具光線照射在燈具的水平線以下。(3)照明燈不應安裝在地面上。照明燈在頂棚、疏散走道或通道的上方安裝時。