導管施工有什么技術要求?
幫考網校2020-07-14 14:34
精選回答

導管施工有什么技術要求?

(1)導管的彎曲半徑要求:

1. 明配導管

彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍

2. 當兩個接線盒間只有一個彎曲時

其彎曲半徑不宜小于管外徑的4倍

3. 暗配導管

彎曲半徑不應小于管外徑的6倍

4. 當線路埋設于地下或混凝土內時

其彎曲半徑不應小于管外徑的10倍。

(2)埋入建筑物、構筑物的導管,與建筑物、構筑物表面的距離≥15mm。塑料導管在砌體上剔槽埋設時,應采用強度等級≥M10的水泥砂漿抹面保護。

(3)導管支架安裝應牢固,支架圓鋼直徑≥8mm,并應設置防晃支架。

(4)剛性導管經柔性導管與設備、器具連接時,柔性導管的長度在動力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。金屬柔性導管不應做保護導體的接續導體。