電氣動力的施工技術要求是什么?
(1)電動機的干燥處理
檢查時發現電動機受潮、絕緣電阻達不到要求時,應做干燥處理。干燥處理的方法有燈泡干燥法、電流干燥法。
(2)電動機通電前檢查
1)對照電動機銘牌標明的數據,檢查電動機定子繞組的聯接方法是否正確(Y連接還是?連接),電源電壓,頻率是否合適。
2) 轉動電動機轉軸,看轉動是否靈活,有無摩擦聲或其他異聲。
3)檢查電動機接地裝置是否良好。
4)檢查電動機的啟動設備是否良好。

(3)電動機送電試運行
1)電動機空載試運行時間宜為2h,機身和軸承的溫升、電壓和電流等應符合建筑設備或工藝裝置的空載狀態運行要求,并應記錄電流、電壓、溫度、運行時間等有關數據。
2) 接通電源之前就應作好切斷電源的準備,以防萬一接通電源后,電動機出現不正常的情況時(電動機不能啟動、啟動緩慢、出現異常聲音等)能立即切斷電源。
3)電動機的啟動次數不宜過于頻繁,連續啟動2次的時間間隔不應小于5min,并應在電動機冷卻至常溫下進行再次啟動。
4)電動機轉向應與設備上運轉指示箭頭一致。
535吊頂工程施工技術要求有哪些?:分為暗龍骨吊頂(又稱隱蔽式吊頂)和明龍骨吊頂(又稱活動式吊頂)。吊頂工程由支承部分(吊桿和主龍骨)、基層(次龍骨)和面層三部分組成。紙面石膏板吊頂、鋁塑板吊頂、多空吸音板吊頂和鋁方通吊頂:走廊吊頂兩側加條板保證煙感、燈具、噴淋頭等居中對稱安裝:吊頂工程施工技術要求如下。應按設計要求對房間凈高、洞口標高和吊頂管道、設備及其支架的標高進行交接檢驗。
269機電工程施工技術交底的依據、類型與內容是什么?:機電工程施工技術交底的依據、類型與內容是什么?施工技術交底的依據。項目質量策劃、施工組織設計、專項施工方案、施工圖紙、施工工藝及質量標準等,(二)施工技術交底的類型與內容,由各級技術負責人組織有關工程技術管理部門依據施工組織總設計、工程設計文件、施工合同和設備說明書等資料制定技術交底提綱,3. 單位工程技術交底(或孖交底)。
515電氣照明施工技術有哪些要求?:(1)照明配電箱應安裝牢固。(2)照明配電箱內應分別設置零線和保護接地(PE線)匯流排,固定件的承載能力應與電氣照明燈具的重量相匹配,(2)Ⅰ類燈具外露可導電部分必須用銅芯軟導線與保護導體可靠連接。銅芯軟導線的截面積應與進入燈具的電源線截面積相同。(4)質量大于10kg的燈具的固定及懸吊裝置應按燈具重量的5倍做恒定均布載荷強度試驗,對燈具、開關及插座的安裝進行技術交底?