接地裝置的施工技術要求是什么?
幫考網校2020-07-14 16:40
精選回答

接地裝置的施工技術要求是什么?

接地裝置包括接地體(極)和接地線兩部分,接地線又可分為接地干線接地支線兩部分。(擴展)

接地體的施工技術要求:

1. 人工接地體(極)的施工技術要求

按材料分:人工接地體有金屬接地體非金屬接地體(接地模塊)。          

按施工方式分:接地體有垂直接地體和水平接地體。(擴展)

1)金屬接地體(極)的施工技術要求

1)垂直埋設的金屬接地體一般采用鍍鋅角鋼、鍍鋅鋼管、鍍鋅圓鋼等。鍍鋅鋼管的壁厚不小于2.5mm鍍鋅角鋼的厚度為4mm鍍鋅圓鋼的直徑不小于14mm,  垂直接地體的長度一般為2.5m。埋設后接地體的頂部距地面≥0.6m,且應在凍土層以下。為減小相鄰接地體的屏蔽效應,接地體的水平間距應不小于5m

2)水平埋設的接地體通常采用鍍鋅扁鋼、鍍鋅圓鋼等。鍍鋅扁鋼的厚度應≥4mm,截面積≥100m㎡;鍍鋅圓鋼的截面積≥100 m㎡。水平接地體的長度,可根據施工條件和結構形式而定,一般為幾米到幾十米。水平接地體敷設于地下,距地面至少為0.6m,且應在凍土層以下。

3)接地體連接應牢固可靠,應用搭接焊接。接地體采用扁鋼時,其搭接長度為扁鋼寬度的兩倍,并有三個鄰邊施焊;若采用圓鋼,其搭接長度為圓鋼直徑的6倍,并在兩面施焊。接地體連接完畢后,應測試接地電阻,接地電阻應符合規范標準要求。

4)接地模塊的施工技術要求

接地模塊的安裝除滿足有關規范的規定外,還應參閱制造商提供的有關技術說明。通常接地模塊頂面埋深≥0.6m,接地模塊間距≥模塊長度的 3 ~ 5倍 

2. 接地體施工的注意事項

1)接地體要有足夠的機械強度。在接地體施工結束后,應及時測量接地電阻,其值應符合規定要求。電氣設備的獨立接地體的接地電阻應小于,共用接地體電阻應小于

2)接地體應遠離高溫影響以及使土壤電阻率升高的高溫地方。在土壤電阻率高的地區,可在接地坑內填入化學降阻劑降低土壤電阻率

下面以關于二級建造師考試知識點的題為例,向大家詳細介紹這個知識點在考試中的應用,希望大家認真理解,仔細分析,盡快掌握這個知識點。

例題·單選題】下列人工接地體的施工,正確的是(  )。

A. 可埋設在腐蝕性的土壤處

B. 接地體頂部距地面不小于0.5m

C. 垂直接地體的長度為2.5m

D. 接地體的水平間距應不小于3m

【答案】C

推薦視頻