電氣照明施工技術有哪些要求?
1. 照明配電箱安裝技術要求
(1)照明配電箱應安裝牢固,配電箱內應標明用電回路名稱。
(2)照明配電箱內應分別設置零線和保護接地(PE線)匯流排,零線和保護線應在匯流排上連接,不得絞接。

(3)照明配電箱內每一單相分支回路的電流不宜超過16A,燈具數量不宜超過25個。大型建筑組合燈具每一單相回路電流不宜超過25A,光源數量不宜超過60個(當采用LED光源時除外)。
(4)插座為單獨回路時,數量不宜超過10個。用于計算機電源插座數量不宜超過5個。
2. 燈具安裝技術要求
(1)燈具安裝應牢固,采用預埋吊鉤、膨脹螺栓等安裝固定,嚴禁使用木楔、尼龍塞或塑料塞固定。固定件的承載能力應與電氣照明燈具的重量相匹配。
(2)Ⅰ類燈具外露可導電部分必須用銅芯軟導線與保護導體可靠連接,連接處應設置接地標識,銅芯軟導線的截面積應與進入燈具的電源線截面積相同。
(3)當吊燈燈具重量超過3kg時,應采取預埋吊鉤或螺栓固定。
(4)質量大于10kg的燈具的固定及懸吊裝置應按燈具重量的5倍做恒定均布載荷強度試驗,持續時間不得少于15min。
下面以關于二級建造師考試知識點的題為例,向大家詳細介紹這個知識點在考試中的應用,希望大家認真理解,仔細分析,盡快掌握這個知識點。
【例題?多選題】下列燈具安裝固定方法,可用于安裝固定重量為5kg燈具的方法有( )。
A. 木楔安裝固定
B. 預埋吊鉤安裝固定
C. 尼龍塞安裝固定
D. 膨脹螺栓安裝固定
E. 塑料塞安裝固定
【答案】BD
【2019二級建造師考試真題】在設備、材料到達施工現場后,B 公司項目部依據施工圖紙和施工方案,對燈具、開關及插座的安裝進行技術交底,燈具類型及安裝高度(見表 1-2)。在施工質量的檢查中,監理工程師發現單項三孔插座的保護接地線(PE 線)在插座間串聯連接(見圖 1),相線與中性線利用插座本體的接線端子轉接供電。監理工程師要求返工,使用連接器對插座的保護接地線、相線和中性線進行分路連接,施工人員按要求整改后通過實驗。
表1-2 照明燈具安裝高度統計表

【問題】
1. 本照明工程有多少個燈具外殼需要與保護導體連接?寫出連接的要求。
2. 圖 1 中的插座接線會有什么不良后果?畫出正確的插座保護接地線連接的示意圖。

【答案】
1.
(1)一共 3350 個需要與保護導體可靠連接
理由如下:根據有關規定,只有一類燈具需要與保護導體可靠連接
(2)連接要求:
1) 一類燈具外露可電部分必須用銅芯軟導線與保護導體可靠連接
2) 連接處用設置接地標識
3) 銅芯軟導線的截面積應與進入燈具的電源線截面積相同。
2. 因為插座是串聯的如果其中某一個插座接地出現故障,其他插座的接地都會受影響。

287門窗工程施工技術規范要求有哪些?:門窗安裝工程是指木門窗安裝、金厲門窗安裝、塑料門窗安裝、特種門安裝和門窗玻璃安裝工程。①木門窗與磚石砌體、混凝土或抹灰層接觸處應進行防腐處理并應設置防潮層。③將門窗框用木楔臨時固定在門窗洞口內相應位置。⑥寒冷地區門窗框與洞口間的縫隙應填充保溫材料,木門窗扇必須安裝牢固。門窗安裝應采用預留洞口的方法施工。不得采用邊安裝邊砌口或先安裝后砌口的方法施工(同塑料門窗):
535吊頂工程施工技術要求有哪些?:分為暗龍骨吊頂(又稱隱蔽式吊頂)和明龍骨吊頂(又稱活動式吊頂)。吊頂工程由支承部分(吊桿和主龍骨)、基層(次龍骨)和面層三部分組成。紙面石膏板吊頂、鋁塑板吊頂、多空吸音板吊頂和鋁方通吊頂:走廊吊頂兩側加條板保證煙感、燈具、噴淋頭等居中對稱安裝:吊頂工程施工技術要求如下。應按設計要求對房間凈高、洞口標高和吊頂管道、設備及其支架的標高進行交接檢驗。