下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
廠房、倉庫安全出口的數量的設置應符合怎樣的要求?
為了在發生火災時能夠迅速安全地疏散人員和搶救物資,減少人員傷亡,降低火災損失,在建筑防火設計時,必須設置足夠數量的安全出口和疏散門,并分散布置。
廠房每個防火分區或一個防火分區的每個樓層的安全出口不少于2個。當廠房僅設一個安全出口時,檢查要求為:
(1)甲類廠房,每層建筑面積不大于100m2,且同一時間的作業人數不超過5人。
(2)乙類廠房,每層建筑面積不大于150m2,且同一時間的作業人數不超過10人。
(3)丙類廠房,每層建筑面積不大于250m2,且同一時間的作業人數不超過20人。
(4)丁、戊類廠房,每層建筑面積不大于400m2,且同一時間的作業人數不超過30人。
(5)地下或半地下廠房(包括地下或半地下室),每層建筑面積不大于50 m2,且同一時間的作業人數不超過15人。
(6)地下、半地下廠房(包括地下或半地下室),如有防火墻隔成多個防火分區且每個防火分區至少有1個直通室外的安全出口時,每個防火分區可利用防火墻上通向相鄰防火分區的甲級防火門作為第二安全出口。
廠房的地下室、半地下室平面示意圖:
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】消防技術人員對某工業區進行安全檢查,下列僅設置一個安全出口的生產場所中,符合安全出口設置要求的場所有( )。
A.某甲類廠房,每層建筑面積120m2,同一時間作業人數3人
B.某戊類廠房,每層建筑面積300m2,同一時間作業人數24人
C.某丁類廠房,每層建筑面積350m2,同一時間作業人數20人
D.某乙類廠房,每層建筑面積180m2,同一時間作業人數8人
E.某丙類廠房,每層建筑面積260m2,同一時間作業人數18人
【答案】BC
144人防工程的安全出口設置有哪些要求?:人防工程的安全出口設置有哪些要求?
261廠房丶倉庫安全出口的數量應設多少?:廠房丶倉庫安全出口的數量應設多少?
128應怎樣設置人防工程安全出口的數量?:應怎樣設置人防工程安全出口的數量?為了在發生火災時能夠迅速安全地疏散人員和搶救物資,必須設置足夠數量的安全出口和疏散門,每個防火分區的安全出口不少于2個。當人防工程僅設一個安全出口時,①如有防火墻隔成多個防火分區且每個防火分區設有一個直通室外的安全出口時,每個防火分區可利用防火墻上通向相鄰分區的甲級防火門作為第二安全出口。其室內地坪與室外出入口地面高差不大于10m。