變、配電站在廠房中設置時,應遵循哪些要求?
變電站和配電站(所)都有變換電壓、分配電能的作用。
變電站是將電從一個站送到另一個站,是環形電網的一個節點,有升壓變copy電站和降低變電站之分;對降壓變電站,它的饋出線供到不同的配電站(所)zd,是配電站(所)的電源,一般變電站的容量較大,電壓等級在35KV以上。
配電站(所)是將電送到用電設備或用戶的站,是電網的未端,是放射形的一個點,它上連變電站,下連各用電設備;一般配電站(所)的容量較小,電壓等級在35KV以下。
在廠房中設置變、配電站時,應遵循如下要求:
不得設置在甲、乙類廠房內或貼鄰建造,且不得設置在爆炸性氣體、粉塵環境的危險區域內;供甲、乙類廠房專用的10kV及以下的變、配電站,當采用無門窗洞口的防火墻時,可與廠房一面貼鄰建造。乙類廠房的配電站確需在防火墻上開窗時,應采用不能開啟的甲級防火窗。
下面我們來做幾道消防工程師考試真題,加深對這些知識點的印象,以便同學們能夠知己知彼,百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】某機加工企業需在生產車間內設置中間倉庫儲存硝酸。下列設置要求中,符合規范規定的是( )。
A.中間倉庫靠外墻布置,采用防火墻及耐火極限不低于1.0h的樓板與其他部位分隔,硝酸儲量不超過1晝夜用量
B.中間倉庫靠外墻布置,采用耐火極限不低于2.5h的防火隔墻和1.5h的樓板與其他部位分隔,硝酸儲量不超過1晝夜用量
C.中間倉庫靠外墻布置,采用耐火極限不低于2.0h的防火墻和1.5h的樓板與生產部位分隔,硝酸儲量不超過1晝夜用量
D.中間倉庫靠外墻布置,采用防火墻及耐火極限不低于1.5h的不燃性樓板與其他部位分隔,硝酸儲量不超過1晝夜用量
【答案】D
【2015年消防工程師考試真題】某丙類火災危險性廠房,地上4層,耐火等級為二級,建筑高度22.5m。建筑面積25000m2,在第4層靠外墻部位設置成品噴漆工段,建筑面積120m2。下列做法中,符合規定的是( )。
A.將廠房一層原150m2的辦公區改建為3間員工宿舍,并采用防火墻與其他部分分隔
B.在廠房二層新增4間辦公室,該辦公區采用耐火極限2.5h的防火隔墻和1.0h的樓板與其他部分隔離,并通過相鄰車間的封閉樓梯間疏散
C.丙類潤滑油中間儲罐容量為4.7m3,設置在廠房一層的單獨房間內,該房間采用防火墻和耐火極限不低于1.5h的樓板與其他部位分隔
D.在廠房四層設置中間倉庫,儲存噴漆工段一晝夜生產所需的油漆,該倉庫采用耐火極限為2.5h的防火隔墻和1.5h的樓板與其他部位分隔
【答案】C
【2016年消防工程師考試真題】對廠房、倉庫進行防火檢查時,應檢查廠房、倉庫的第二節 平面布置情況。某家具廠的下列做法中,不符合規范要求的是( )。
A.廠房內設置員工宿舍,采用防火墻和甲級防火門與生產車間分隔,并設置獨立出口
B.廠房內設置辦公室,并采用耐火極限為2.5h的防火隔墻與生產車間分隔
C.廠房內設置辦公室,連通生產車間的門采用乙級防火門
D.靠外墻設置存放油漆的中間倉庫,采用防火墻與生產區分隔,且設置直通室外的出口
【答案】A
【2017年消防工程師考試真題】在對某化工廠的電解食鹽車間進行防火檢查時,查閱資料得知,該車間耐火等級為一級。該車間的下列做法中,不符合現行國家消防技術標準的是( )。
A.丙類中間倉庫設置在該車間的地上二層
B.該車間生產線貫通地下一層到地上三層
C.丙類中間倉庫與其他部位的分隔墻為耐火極限3.00h的防火墻
D.丙類中間倉庫無獨立的安全出口
【答案】BC
【解析】電解食鹽廠房是甲類。甲類車間不應設置在地下,B選項錯誤。甲、乙、丙類中間倉庫應采用防火墻和耐火極限不低于1.50h的不燃性樓板與其他部位分隔;甲、乙類廠房和甲、乙、丙類倉庫內的防火墻,其耐火極限不應低于4.00h,C選項錯誤。
【2017年消防工程師考試真題】對某動物飼料加工廠的谷物碾磨車間進行防火檢查,查閱資料得知,該車間耐火等級為一級,防火分區劃分符合規范要求。該車間的下列做法中,符合現行國家消防技術標準要求的有( )。
A.配電站設于廠房內的一層,采用防火墻和耐火極限1.50h的樓板與其他區域分隔,墻上的門為甲級防火門
B.位于廠房三層的運行調度監控室采用防火墻和耐火極限1.50h的樓板與其他部分分隔,且設有獨立使用的防煙樓梯間
C.車間辦公室貼鄰廠房外墻設置,采用耐火極限4.00h的防火墻與廠房分隔,并設有獨立的安全出口
D.設置在一層的產品臨時存放倉庫單獨劃分防火分區
E.位于二層的飼料添加劑倉庫(丙類)采用防火墻和耐火極限為1.5h的樓板與其他部位分隔,墻上的門為甲級防火門
【答案】DE
【解析】根據《建規》3.3.8,變、配電站不應設置在甲、乙類廠房內或貼鄰,且不應設置在爆炸性氣體、粉塵環境的危險區域內,選項A錯誤。3.6.9,有爆炸危險的甲、乙類廠房的分控制室宜獨立設置,當貼鄰外墻設置時,應采用耐火極限不低于3.00h的防火隔墻與其他部位分隔,選項B錯誤。3.3.5辦公室、休息室等不應設置在甲、乙類廠房內,確需貼鄰本廠房時,其耐火等級不應低于二級,并應采用耐火極限不低于3.00h的防爆墻與廠房分隔,且應設置獨立的安全出口,選項C錯誤。