有爆炸危險廠房的總體布局應遵循怎樣的設置要求?
建筑防爆通過對有爆炸危險的場所合理地考慮建筑的布局及平面布置。采取防爆泄壓措施,消除或減少可燃氣體、易燃液體的蒸氣或可燃粉塵的產生或積聚。
對于有爆炸危險廠房的總體布局來說,主要檢查有爆炸危險的甲、乙類廠房及其總(分)控制室、相關設備用房的布置位置。檢查要求為:
(1)有爆炸危險的甲、乙類廠房宜獨立設置。
(2)有爆炸危險的甲、乙類廠房的總控制室需獨立設置;分控制室宜獨立設置,當采用耐火極限不低于3.00h的防火隔墻與其他部位分隔時,可貼鄰外墻設置。
(3)凈化有爆炸危險粉塵的干式除塵器和過濾器宜布置在廠房外的獨立建筑內,且建筑外墻與所屬廠房的防火間距不得小于10m。對符合一定條件可以布置在廠房內的單獨房間內時,需檢查是否采用耐火極限分別不低于3.00h的防火隔墻和1.50h的樓板與其他部位分隔。
110有爆炸危險廠房應如何進行總體布局?:有爆炸危險廠房應如何進行總體布局?
227有爆炸危險廠房如何進行平面布置?:有爆炸危險廠房如何進行平面布置?
235爆炸危險性廠房、庫房的總平面布局應怎樣進行設置?:爆炸危險性廠房、庫房的總平面布局應怎樣進行設置?(1)有爆炸危險的甲、乙類廠房、庫房宜獨立設置,(2)有爆炸危險的廠房、庫房與周圍建筑物、構筑物應保持一定的防火間距。如甲類廠房與民用建筑的防火間距不應小于25m,與高層建筑、重要公共建筑的防火間距不應小于50m,甲類庫房與高層建筑、重要公共建筑物的防火間距不應小于50m,單、多層)和明火或散發火花地點的防火間距按其儲存物品性質不同為25-40m。