通風與空調節能驗收有哪些要求?
幫考網校2020-08-15 15:33
精選回答

通風與空調節能驗收有哪些要求?

通風與空調節能驗收要求:

1.材料、設備的見證取樣復試

1)通風空調工程的絕熱材料,要對導熱系數、密度、吸水率等指標進行復試,檢驗方法為現場隨機抽樣送檢,核查復驗報告,要求同一廠家同材質的絕熱材料復驗不得少于2次。

2)風機盤管機組要對供冷量、供熱量、風量、出口靜壓、噪聲及功率等參數進行復試,檢驗方法為隨機抽樣送檢,核查復驗報告,要求同一廠家的風機盤管機組按數量復驗2%,不得少于2臺。

2.通風與空調系統節能性能檢測

1)室內溫度的檢測要求居住戶每戶抽測臥室或起居室1間,其他建筑按房間總數抽測10%冬季不得低于設計計算溫度2℃,且不應高于1℃,夏季不得高于設計計算溫度2℃,且不應低于1

2)通風與空調系統的總風量,與設計允許偏差-5%~+10%各風口的風量與設計允許偏差15%

3空調系統冷熱水冷卻水總流量應全系統檢測,與設計允許偏差10%。空調機組的水流量,與設計允許偏差15%

4)空調機組的水流量,按風管系統數量抽查10%,且不得小于1個系統,與設計允許偏差≤20%

下面我們以一級建造師考試例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。

【例題·單選題】對于通風空調節能驗收時,空調系統的冷熱水、冷卻水總流量應全系統檢測,與設計允許偏差小于等于(  )。空調機組的水流量與設計允許偏差小于等于(  )。

A.5%10%

B.10%15%

C.10%5%

D.5%15%

【答案】 B

【解析】 本題考查的是通風與空調節能驗收要求。空調系統的冷熱水、冷卻水總流量應全系統檢測,與設計允許偏差小于等于10% 。空調機組的水流量與設計允許偏差小于等于15% 。參見教材P188