通風與空調設備施工中冷卻塔安裝有哪些要求?
冷卻塔安裝要求:
(1)基礎的位置、標高應符合設計要求,允許誤差應為±20mm,進風側距建筑物應大于1m。冷卻塔部件與基座的連接應采用鍍鋅或不銹鋼螺栓,固定應牢固。(15案例)
冷卻塔示意圖如下:

(2)冷卻塔安裝應水平,單臺冷卻塔的水平度和垂直度允許偏差應為2%。多臺冷卻塔安裝時,排列應整齊,各臺開式冷卻塔的水面高度應一致,高度偏差值不應大于30mm。當采用共用集管并聯運行時,冷卻塔集水盤(槽)之間的連通管應符合設計要求。
(3)冷卻塔的集水盤應嚴密、無滲漏,進、出水口的方向和位置應正確。靜止分水器的布水應均勻;轉動布水器噴水出口方向應一致,轉動應靈活、水量應符合設計或產品技術文件的要求。
下面我們以一級建造師考試纝為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【2015年一級建造師考試真題】工程各站設置3臺制冷機組,其中某站的3臺冷卻塔按設計要求設置在地鐵入口外的建筑區圍擋內,冷卻塔并排安裝且與圍擋建筑物距離為2.0m。
問:工程冷卻塔安裝位置能否滿足其進風要求?說明理由?除此之外還有哪些要求?
【答案】本工程冷卻塔安裝位置能滿足其進風要求。理由:冷卻塔安裝位置應符合設計要求,進風側距離建筑物應大于1m。
此外,塔體安裝還有以下要求:
①卻塔部件與基座的連接應采用鍍鋅或不銹鋼螺栓。
②冷卻塔安裝應水平,單臺冷卻塔的水平度和垂直度允許偏差應為2%。
③多臺冷卻塔安裝時,各臺開式冷卻塔的水面高度應一致,高度偏差值不應大于30mm。
④當采用共用集管并聯運行時,冷卻塔集水盤(槽)之間的連通管應符合設計要求。
⑤集水盤應嚴密、無滲漏,進、出水口的方向和位置應正確。
⑥靜止分水器的布水應均勻。
⑦轉動布水器噴水出口方向應一致,轉動應靈活、水量應符合設計或產品技術文件的要求。
572通風與空調設備施工中冷卻塔安裝有哪些要求?:通風與空調設備施工中冷卻塔安裝有哪些要求?(1)基礎的位置、標高應符合設計要求,冷卻塔部件與基座的連接應采用鍍鋅或不銹鋼螺栓,(2)冷卻塔安裝應水平。冷卻塔集水盤(槽)之間的連通管應符合設計要求,轉動應靈活、水量應符合設計或產品技術文件的要求,工程冷卻塔安裝位置能否滿足其進風要求?【答案】本工程冷卻塔安裝位置能滿足其進風要求:冷卻塔安裝位置應符合設計要求。②冷卻塔安裝應水平。
218一級建造師要點:標志的施工安裝要求有哪些?:標志的施工安裝要求:(1)應按照有關規范及設計文件中所提出的標志設置原則,特別應注意門架式標志、雙柱式標志等大型標志的可實施性。(2)如果遇到門架式標志、雙柱式標志設置在挖方路段,(1)標志基礎可根據《公路工程標準施工招標文件》的規定就地澆筑。4.標志支撐結構應根據《公路工程標準施工招標文件》、《道路交通標志和標線》以及設計圖紙的規定制作和安裝。
71一級建造師要點:標線施工安裝要求是什么?:標線施工安裝要求:1.在標線工程正式開工前應進行實地試劃試驗。(1)如果是熱熔標線,則應先噴涂下涂劑。(2)如果所劃標線為反光標線,在標線表面撒布玻璃珠的工作應在涂料噴涂后立即進行,以0.3kg/㎡的用量加壓撒布在所有標線上。2.噴涂施工應在白天進行,雨天、風天、溫度低于10℃時應暫時停止施工。頂部不得高出路面25mm。不應進行施工。5.同一類型的輪廓標安裝高度應一致。