下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
建筑滅火器的維修程序及技術要求是什么?
滅火器維修是指為確保滅火器安全使用和有效滅火,對滅火器進行的檢查、水壓試驗、滅火劑回收、零部件更換、再充裝、報廢與回收處置、質量檢驗等活動。滅火器維修由具備滅火器維修條件,依法獲得滅火器維修資質的維修機構,按照滅火器產品生產技術標準和《滅火器維修》(GA 95—2015 ) 的規定組織實施。
滅火器維修按照拆卸滅火器、滅火劑回收處理、水壓試驗、更換零部件、再充裝、維修記錄等步驟逐次進行。滅火器維修過程中,維修人員要嚴格按照操作規程和維修程序,采取正確的操作方法進行維修作業,設置或者配備與各維修環節(特別是拆卸、水壓試驗、灌裝驅動氣體、報廢等環節)相適應的、必要的安全防護措施,以確保維修人員安全。
(1)拆卸滅火器
滅火器拆卸過程中,維修人員要按照操作規程,采用安全的拆卸方法,采取必要的安全防護措施拆卸滅火器;在確認滅火器內部無壓力后,方可拆卸滅火器器頭或者閥門。
(2)滅火劑回收處理
滅火器拆卸后,首先要對滅火器內的滅火劑進行清除;為防止滅火劑對環境造成污染,要對維修中清除出的滅火劑進行分類回收處理。
干粉滅火劑按照下列要求進行回收處理:
1)噴射過的干粉滅火器內清除出的剩余滅火劑不得用于再充裝。對于這類滅火劑,按照ABC干粉和BC干粉滅火劑分別回收儲存,防止兩類不同滅火劑混雜后產生污染。
2)未噴射過的干粉滅火器內清除出的滅火劑按照滅火器銘牌標志上標明的滅火劑成分分別進行回收。
3)不可用于再充裝的干粉滅火劑,回收儲存后送有能力處理干粉滅火劑的生產企業作為輔料處理后再利用,或者送至有關生態環境保護部門進行處理。
經檢驗合格、用于再充裝的滅火劑,維修人員要做好檢驗記錄并存檔。
(3)水壓試驗
滅火器再充裝前,維修機構必須逐具對確認不屬于報廢范圍的滅火器的零部件進行水壓試驗;二氧化碳滅火器的氣瓶還要逐具進行殘余變形率測定。
1)試驗壓力。按照滅火器銘牌標志上規定的水壓試驗壓力進行水壓試驗。
2)試驗要求。水壓試驗時,不得有泄漏、部件脫落、破裂、可見的宏觀變形;二氧化碳滅火器氣瓶的殘余變形率不得大于3%。
(4)更換零部件
經對滅火器零部件檢查和水壓試驗后,維修機構按照原滅火器生產企業的滅火器裝配圖樣和可更換零部件明細表,對具有缺陷需要更換的零部件進行更換,但不得更換滅火器筒體或者氣瓶。
滅火器的密封片、密封圈、密封墊等密封零件,水基型滅火劑,二氧化碳滅火器的超壓安全膜片等零部件,每次維修均須更換。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2017年消防工程師考試真題】根據現行國家行業標準《滅火器維修》GA95,下列零部件和滅火劑中,無需在每次維修滅火器時都更換的是( )。
A.密封墊
B.二氧化碳滅火器的超壓安全膜片
C.水基型滅火器的濾網
D.水基型滅火劑
【答案】C
(5)再充裝
根據滅火器產品生產技術標準和滅火器銘牌信息,按照生產企業規定的操作要求,實施滅火劑、驅動氣體再充裝。滅火器再充裝時,任何一種滅火器均不得變更充裝其他類型的滅火劑。
再充裝按照下列要求實施:
1)再充裝前,對經水壓試驗合格、未更換的零部件進行清潔干燥處理。清洗時,不得使用有機溶劑洗滌零部件,對所有非水基型滅火器零部件進行干燥處理,以確保滅火器各零部件潔凈干燥。
2)再充裝的滅火劑要與原滅火器生產企業提供的滅火劑的特性保持一致。滅火劑質量檢驗合格后,方可進行再充裝。
3)滅火劑的充裝采用專用灌裝設備。滅火劑的充裝量和充裝密度符合該型號的滅火器充裝要求,逐具進行復稱確認,并做好記錄。
4)ABC干粉、BC干粉灌裝設備分別獨立使用,充裝場地完全獨立分隔,以確保不同種類干粉不相互混合、不交叉污染。
5)儲壓式滅火器中充裝的驅動氣體符合滅火器銘牌標志上規定的充裝氣體和充裝壓力的要求。充氣時,根據充裝的環境溫度調整充裝氣體壓力,驅動氣體充壓不得采用滅火器壓力指示器作計量器具。
6)滅火器的驅動氣體儲氣瓶按照原滅火器生產企業的要求進行再充裝,或者采用由原 產企業提供的已充裝的儲氣瓶進行更換。
7)再充裝后的儲壓式滅火器、儲氣瓶要逐具進行氣密性試驗,氣密性試驗過程中不得有氣泡泄漏現象,并做好試驗記錄。
(6)維修記錄
維修機構需要對維修過的滅火器逐具編號,按照編號記錄維修信息以確保維修后滅火器的可追溯性。
滅火器維修記錄、報廢記錄與維修前的滅火器信息記錄合并建檔,保存期限不得低于5年。
87施工現場滅火器的設置應符合怎樣的要求?:施工現場滅火器的設置應符合怎樣的要求?滅火器內放置化學物品,滅火器是常見的防火設施之一,存放在公眾場所或可能發生火災的地方,施工現場的下列場所應配置滅火器:(1)易燃易爆危險品存放及使用場所。(3)可燃材料存放、加工及使用場所。(5)其他具有火災危險的場所:施工現場滅火器設置應符合下列規定,也可能發生液體、氣體火災或電氣火災,應選用與配備場所可能發生火災類型匹配。