監控設備的主要輸入設備安裝有哪些要求?
主要輸入設備安裝要求:
(1)各類傳感器的安裝位置應裝在能正確反映其檢測性能的位置,并遠離有強磁場或劇烈振動的場所,而且便于調試和維護。
(2)風管型傳感器安裝應在風管保溫層完成后進行。(12案例)
(3)水管型傳感器開孑L與焊接工作,必須在管道的壓力試驗、清洗、防腐和保溫前進行。
(4)傳感器至現場控制器之間的連接應符合設計要求。
例如,鎳溫度傳感器的接線電阻應小于3Ω,鉑溫度傳感器的接線電阻應小于1Ω,并在現場控制器側接地。
下面我們以一級建造師考試纝為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【2020年一級建造師考試真題】A安裝公司承包某大樓空調設備監控系統的施工,主要監控設備有:現場控制器、電動調節閥、風閥驅動器、溫度傳感器(鉑電阻型)等。大樓的空調工程由B安裝公司施工。
合同約定:全部監控設備由A公司采購,電動調節閥、風閥驅動器由B公司安裝,A公司檢查接線,最后由兩家公司實施對空調系統的聯動試運行調試。
A公司項目部進場后,依據B公司提供的空調工程施工方案、空調工程施工進度計劃(見下表),設計單位提供的空調機組監控方案,編制了監控系統施工方案,
空調工程施工進度計劃圖如下所示:

問:依據空調工程施工進度計劃,指出溫度傳感器可以安裝的起止時間,說明溫度傳感器的接線電阻的要求。
【答案】溫度傳感器可以安裝的起止時間為5月6日至5月15日(保溫完成以后,風口安裝前);溫度傳感器(鉑電阻型)的接線電阻應小于1歐姆。

【例題·單選題】溫度傳感器的安裝位置,應設在能正確反映其( )的位置,并便于調試和維護。
A.檢測性能
B.探測性能
C.警戒范圍
D.保護范圍
【答案】A
【解析】各類傳感器的安裝位置應裝在能正確反映其檢測性能的位置,并便于調試和維護。
132監控設備的主要輸出設備安裝要求有哪些?:電動執行器控制或調節的對象為裝于風管或水管的閥門,可分為驅動或控制水管閥]的電磁閥、電動調節閥和驅動或控制風閥的風閥執行器。電動風閥由風門驅動器和蝶閥組成,電動風閥技術參數有一輸出力矩、 驅動速度、角度調整范圍、驅動信號類型等。(1)電磁閥、電動調節閥安裝前,應按說明書規定檢查線圈與閥體間的電阻,應檢查線圈和閥體間的電阻、供電電壓、輸入信號籌是否符合要求,電磁閥、電動調節閥、蝶閥示意圖如下:
560監控設備的主要輸入設備安裝有哪些要求?:監控設備的主要輸入設備安裝有哪些要求?主要輸入設備安裝要求:(1)各類傳感器的安裝位置應裝在能正確反映其檢測性能的位置,(2)風管型傳感器安裝應在風管保溫層完成后進行。(4)傳感器至現場控制器之間的連接應符合設計要求,【2020年一級建造師考試真題】A安裝公司承包某大樓空調設備監控系統的施工:現場控制器、電動調節閥、風閥驅動器、溫度傳感器(鉑電阻型)等。
561光伏發電設備安裝技術要求有哪些?:光伏發電設備安裝技術要求有:(1)檢查光伏組件及各部件設備應完好,(2)光伏組件之間的接線在組串后應進行光伏組件串的開路電壓和短路電流的測試。逆變器基礎型鋼其頂部應高出抹平地面10mm并有可靠的接地。逆變器安裝方向符合設計要求,逆變器本體的預留孔及電纜管口進行防火封堵,光伏設備及系統調試主要包括光伏組件串測試、跟蹤系統調試、逆變器調試、二次系統調試、其他電器設備調試。