光伏發電設備安裝技術要求有哪些?
幫考網校2020-08-11 18:53
精選回答

光伏發電設備安裝技術要求有哪些?

光伏發電設備安裝技術要求有:

1.光伏組件安裝要求

1)檢查光伏組件及各部件設備應完好,光伏組件采用螺栓進行固定,力矩符合產品或設計的要求。

2)光伏組件之間的接線在組串后應進行光伏組件串的開路電壓和短路電流的測試,施工時嚴禁接觸組串的金屬帶電部位。

2.匯流箱安裝要求

檢查匯流箱部件應完好且接線不松動,所有開關和熔斷器處于斷開狀態,匯流箱安裝位置符合設計,垂直度偏差應小于1.5mm

3.逆變器安裝要求

逆變器基礎型鋼其頂部應高出抹平地面10mm并有可靠的接地,逆變器安裝方向符合設計要求,逆變器本體的預留孔及電纜管口進行防火封堵。

4.設備及系統調試

光伏設備及系統調試主要包括光伏組件串測試、跟蹤系統調試、逆變器調試、二次系統調試、其他電器設備調試

下面是針對一級建造師考試的知識點舉出的例題,供大家深入理解考點,希望大家能結合習題掌握知識點,在備戰路上知己知彼,百戰不殆。

2016年一級建造師考試真題】背景資料:A公司承包一個10MW光伏發電、變電和輸電工程項目。該項目工期150天,位于北方某草原,光伏板金屬支架采用工廠制作現場安裝,每個光伏發電回路(660VDC5kw)用二芯電纜接至直流匯流箱,由逆變器轉換成0. 4kV三相交流電,通過變電站升至35kv,用架空線路與電網連接。

A公司項目部進場后,依據合同、設計要求和工程特點編制了施工進度計劃、施工方案、安全技術措施和綠色施工要點。在10MW光伏發電工程施工進度計劃(見表4)審批時,A公司總工程師指出項目部編制的進度計劃中某二個施工內容的工作時間安排不合理,不符合安全技術措施要求。

【問題】項目部應如何調整施工進度計劃中施工內容的工作時間?為什么說該施工安排容易造成觸電事故?

【答案】工序搭接問題:光伏板電纜接線,應該在匯流箱安裝、電纜接線完成之后,因為光伏接線后就帶電了,再接匯流箱就是帶電操作,容易發生觸電事故。

光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應而將光能直接轉變為電能的一種技術。光伏板安裝后只要有太陽就會有電。