架空線路施工的線路要做哪些試驗 ?
線路試驗:
一.測量絕緣子和線路的絕緣電阻
(一)懸式絕緣子和支柱絕緣子的絕緣電阻測量
1. 每片懸式絕緣子的絕緣電阻值,不應低于300MΩ;
2. 35kV及以下的支柱絕緣子的絕緣電阻值,不應低于500MΩ;
3. 采用2500V兆歐表測量絕緣子的絕緣電阻值,可按同批產品數量的10%抽查;
4. 棒式絕緣子不進行此項試驗。
單片懸式絕緣子、支柱絕緣子及棒式絕緣子如下圖所示:

(二)懸式絕緣子和支柱絕緣子的交流耐壓試驗
1.35kV及以下的支柱絕緣子,可在母線安裝完畢后一起進行試驗,試驗電壓應符合高壓電氣設備絕緣的工頻耐壓試驗電壓標準的規定;
2. 35kV多元件支柱絕緣子的交流耐壓試驗值應符合規定,測量并記錄線路絕緣電阻值。
二.測量35kV以上線路的工頻參數可根據繼電保護、過電壓等專業的要求進行。
三.檢查線路各相兩側的相位應一致。
四.沖擊合閘試驗
在額定電壓下對空載線路的沖擊合閘試驗,應進行3次。
五.測量桿塔的接地電阻值,應符合設計的規定。
六.導線接頭測試
(一)電壓降法:正常的導線接頭兩端的電壓降,一般不超過同樣長度導線的電壓降的1.2倍。
(二)溫度法:紅外線測溫儀,可距被測點一定距離外進行測溫,通過導線接頭溫度的測量,來檢驗接頭的連接質量。

下面我們以一建機電考試題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【2016年一級建造師考試真題】背景資料:A公司因施工資源等因素的制約,將35kv變電站和35kv架空線路分包B公司和C公司,并要求B公司和C公司依據10MW光伏發電工程的系統送電驗收。
依據A公司項目部的進度要求,B公司按計劃完成35kv變電站的安裝調試工作,C公司在9月10日前完成了導線的架設連接(見圖4架空線路),在開始35kv架空導線測量、試驗時,被A公司項目部要求暫停整改,導線架設連接返工后檢查符合規范要求。
光伏發電工程、35kv變電站和35kv架空線路在9月30日前系統發送驗收合格,按合同要求將工程及竣工資料移交給建設單位。
【問題】說明架空導線(圖4)在測試時被叫停的原因。寫出導線連接的合格要求。
【答案】導線的架設連接(見圖4架空線路)跨越河流有接頭。

【問題】公司在9月30日前應完成35kv架空線路的哪些測試內容?
【答案】
1.測量絕緣子和線路的絕緣電阻
2.測量35kV以上線路的工頻參數可根據繼電保護、過電壓等專業的要求進行。
3.檢查線路各相兩側的相位應一致。
4.沖擊合閘試驗
5.測量桿塔的接地電阻值,應符合設計的規定。
6.導線接頭測試
543長距離輸電線路鋼塔架基礎施工測量具體有哪些內容?:長距離輸電線路鋼塔架基礎施工測量具體有哪些內容?
371供電干線及室內配電線路施工中導管施工技術要求有哪些?:導管彎曲半徑要求,(1)明配導管的彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍。(2)埋設于混凝土內的導管的彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍。柔性導管的長度在動力工程中不宜大于0.8m,(2)明配金屬、非金屬柔性導管固定點間距應均勻,管卡與設備、器具、彎頭中點、管端等邊緣的距離應小于0.3m。B.管內導線包括絕緣層在內的總截面積,線路絕緣電阻不應小于0.5MΩ。電線保護管的彎曲半徑應符合下列規定