下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
取源部件安裝的一般規定有哪些?
(1)取源部件的安裝,應在工藝設備制造或工藝管道預制、安裝的同時進行。

(2)安裝取源部件的開孔與焊接必須在工藝管道或設備的防腐、襯里、吹掃和壓力試驗前進行。
(3)在高壓、合金鋼、有色金屬的工藝管道和設備上開孔時,應采用機械加工的方法。
(4)在砌體和混凝土澆筑體上安裝的取源部件應在砌筑或澆注的同時埋入,當無法做到時,應預留安裝孔。
(5)安裝取源部件時,不應在焊縫及其邊緣上開孔及焊接。
(6)取源部件安裝完畢后,應與設備和管道同時進行壓力試驗。
下面以關于二級建造師考試知識點的題為例,向大家詳細介紹這個知識點在考試中的應用,希望大家認真理解,仔細分析,盡快掌握這個知識點。
【2014二級建造師考試真題】直接安裝在管道上的取源部件應隨同管道系統進行( )。
A. 吹掃清洗
B. 壓力試驗
C. 無損檢測
D. 防腐保溫
【答案】B
【例題?單選題】安裝取源部件的開孔與焊接必須在工藝管道或設備的( )進行。
A. 壓力試驗前
B. 壓力試驗后
C. 防腐襯里后
D. 吹掃后
【答案】A
526裝配式預制構件安裝與連接一般有哪些要求?:裝配式預制構件安裝與連接一般有哪些要求?預制構件應按照施工方案吊裝順序提前編號,(1)預制構件吊裝應符合下列規定:①應根據預制構件形狀、尺寸及重量和作業半徑等要求選擇適宜的吊具和起重設備;②預制構件吊裝應采用慢起、快升、緩放的操作方式,(2)豎向預制構件安裝采用臨時支撐時:(3)預制柱安裝應符合下列規定,如方案未明確要求宜按照角柱、邊柱、中柱順序進行安裝,與現澆結構連接的柱先行吊裝。
204儀表設備安裝的一般規定是什么?:儀表設備安裝的一般規定是什么?(1)現場儀表的安裝位置應符合下列要求:3)顯示儀表應安裝在便于觀察示值的位置;4)儀表不應安裝在有振動、潮濕、易受機械損傷、有強電磁場干擾、高溫、溫度變化劇烈和有腐蝕性氣體的位置;5)檢測元件應安裝在能真實反映輸入變量的位置。(2)安裝過程中不應敲擊、振動儀表:儀表安裝后應牢固、平正。儀表與設備、管道或構件的連接及固定部位應受力均勻,(3)直接安裝在管道上的儀表。
239壓力取源部件與管道安裝、流量取源部件與管道的安裝分別有哪些要求?:壓力取源部件與管道安裝、流量取源部件與管道的安裝分別有哪些要求?1.壓力取源部件與管道安裝要求。取壓點的方位在管道的下半部與管道的水平中心線成0~45 °夾角的范圍內,(2)壓力取源部件與溫度取源部件在同一管段上時的要求壓力取源部件應安裝在溫度取源部件的上游側,2.流量取源部件與管道的安裝要求:節流裝置在水平和傾斜的管道上時,(1)當測量氣體流量時,(2)測量液體流量時。