分析取源部件的安裝要求有哪些?
(1)分析取源部件的安裝位置,應選在壓力穩定、能靈敏反映真實成分變化和取得具有代表性的分析樣品的地方。
(2)取樣點的周圍不應有層流、渦流、空氣滲入、死角、物料堵塞或非生產過程的化學反應。
(3)在水平或傾斜的管道上安裝分析取源部件時,其安裝方位的要求與安裝壓力取源部件的取壓點要求相同。

下面給大家提供兩道二級建造師考試的真題,希望大家認真理解,仔細分析,盡快掌握這個知識點。
【二級建造師考試真題】當取源部件設置在管道的下半部與管道水平中心線成0~45°夾角范圍內時,其測量的參數是( )。
A. 氣體壓力
B. 氣體流量
C. 蒸汽壓力
D. 蒸汽流量
【答案】C
【2019年二級建造師考試真題】下列分析取源部件安裝位置的要求,正確的是( )。
A. 應安裝在壓力變化的位置
B. 應安裝在成分穩定的位置
C. 應安裝在具有生產過程化學反應的位置
D. 應安裝在不具有代表性的分析樣品位置
【答案】C
【解析】分析取源部件的安裝要求
(1)分析取源部件應安裝在壓力穩定、能靈敏反映真實成分變化和取得具有代表性的分析樣品的位置。
(2)取樣點的周圍不應有層流、渦流、空氣滲入、死角、物料堵塞或非生產過程的化學反應。
239壓力取源部件與管道安裝、流量取源部件與管道的安裝分別有哪些要求?:壓力取源部件與管道安裝、流量取源部件與管道的安裝分別有哪些要求?1.壓力取源部件與管道安裝要求。取壓點的方位在管道的下半部與管道的水平中心線成0~45 °夾角的范圍內,(2)壓力取源部件與溫度取源部件在同一管段上時的要求壓力取源部件應安裝在溫度取源部件的上游側,2.流量取源部件與管道的安裝要求:節流裝置在水平和傾斜的管道上時,(1)當測量氣體流量時,(2)測量液體流量時。
96溫度取源部件與管道安裝有什么要求?:溫度取源部件與管道安裝有什么要求?1)溫度取源部件與管道垂直安裝時,取源部件軸線應與管道軸線垂直相交。取源部件軸線應與管道軸線相重合。3)與管道呈傾斜角度安裝時,取源部件軸線應與管道軸線相交。【例題·單選】溫度取源部件的安裝位置應在。A.介質溫度變化靈敏的地方。D.介質溫度穩定的地方。【解析】溫度取源部件的安裝位置應符合要求要選在介質溫度變化靈敏和具有代表性的地方
173取源部件安裝的一般規定有哪些?:取源部件安裝的一般規定有哪些?應在工藝設備制造或工藝管道預制、安裝的同時進行。(2)安裝取源部件的開孔與焊接必須在工藝管道或設備的防腐、襯里、吹掃和壓力試驗前進行。(3)在高壓、合金鋼、有色金屬的工藝管道和設備上開孔時,應采用機械加工的方法。(4)在砌體和混凝土澆筑體上安裝的取源部件應在砌筑或澆注的同時埋入,應預留安裝孔。(5)安裝取源部件時,(6)取源部件安裝完畢后。