下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
風管系統有哪些安裝要點?
1. 風管安裝前檢查。應清理安裝部位或操作場所中的雜物,檢查風管及其配件的制作質量、風管支、吊架的制作與安裝質量。例如,切斷支、吊、托架的型鋼及其開螺孔應采用機械加工,不得用電氣焊切割;支、吊架不宜設置在風口、閥門、檢查門及自控裝置處。
2. 風管的組對、連接長度應根據施工現場的情況和吊裝設備進行確定。風管連接采用的密封材料應滿足系統功能的技術條件。

下面以關于二級建造工程師知識點的題為例,向大家詳細介紹這個知識點在考試中的應用,希望大家認真理解,仔細分析,盡快掌握這個知識點。
【例題·多選題】防、排煙系統或輸送溫度高于70°C的空氣或煙氣的風管,應采用( )。
A. 耐熱橡膠板
B. 軟聚氯乙烯板
C. 耐酸橡膠板
D. 防火材料
E. 不燃的耐溫材料
【答案】ADE
3. 風管安裝就位的程序通常為先上層后下層,先主干管后支管,先立管后水平管。
4. 風管穿過需要封閉的防火防爆樓板或墻體時采取的措施。應設鋼板厚度不小于1.6mm的預埋管或防護套管,風管與防護套管之間應采用不燃柔性材料封堵。
5. 風管內嚴禁其他管線穿越。
6. 輸送含有易燃、易爆氣體或安裝在易燃、易爆環境的風管系統必須設置可靠的防靜電接地裝置;輸送含有易燃、易爆氣體的風管系統通過生活區或其他輔助生產房間時不得設置接口。室外風管系統的拉索等固定件嚴禁與避雷針或避雷網連接。

7. 風閥安裝方向應正確、便于操作、啟閉靈活。邊長(直徑)≥630mm的防火閥或邊長(直徑)>1250mm的彎頭和三通應設置獨立的支吊架。
8. 消聲器、靜壓箱安裝時,應單獨設置支吊架,固定牢固。

370機電工程招標管理要求有哪些?:(2)招標人可以對已發出的資格預審文件或者招標文件進行必要的澄清或者修改。招標人應當在提交資格預審申請文件截止時間至少3日前,以書面形式通知所有獲取資格預審文件或者招標文件的潛在投標人;(3)招標人應當確定投標人編制投標文件所需要的合理時間;自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,(4)招標人應當在招標文件中載明投標有效期。投標有效期從提交投標文件的截止之日起算。
182機電工程投標管理要求有哪些?:(1)投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前,將投標文件送達投標地點。招標人收到投標文件后,(2)投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前,國家有關規定或者招標文件對投標人資格條件有規定的,聯合體各方應當簽訂共同投標協議,并將共同投標協議連同投標文件一并提交招標人。聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同,(4)投標人撤回已提交的投標文件,應當在投標截止時間前書面通知招標人。
365風管系統有哪些安裝要點?:風管系統有哪些安裝要點?應清理安裝部位或操作場所中的雜物,檢查風管及其配件的制作質量、風管支、吊架的制作與安裝質量。2. 風管的組對、連接長度應根據施工現場的情況和吊裝設備進行確定。風管連接采用的密封材料應滿足系統功能的技術條件。【例題·多選題】防、排煙系統或輸送溫度高于70°C的空氣或煙氣的風管,4. 風管穿過需要封閉的防火防爆樓板或墻體時采取的措施。風管與防護套管之間應采用不燃柔性材料封堵。
09:362020-05-29
06:212020-05-29
01:452020-05-29
04:102020-05-29
02:262020-05-29

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料