壓力取源部件與管道安裝、流量取源部件與管道的安裝分別有哪些要求?
幫考網校2020-07-13 15:08
精選回答

壓力取源部件與管道安裝、流量取源部件與管道的安裝分別有哪些要求?

1. 壓力取源部件與管道安裝要求

1)在水平和傾傾斜的管道上安裝要求。

1)當測量氣體壓力時,取壓點的方位在管道的上半部

2)測量液體壓力時,取壓點的方位在管道的下半部與管道的水平中心線成0~45 °夾角的范圍內;

3)測量蒸汽壓力時,取壓點的方位在管道的上半部,或者下半部與管道水平中心線成0~45°夾角的范圍內。

2)壓力取源部件與溫度取源部件在同一管段上時的要求壓力取源部件應安裝在溫度取源部件的上游側

2. 流量取源部件與管道的安裝要求

節流裝置在水平和傾斜的管道上時,取壓口的方位應符合下列要求:

(1)當測量氣體流量時,取壓口在管道的上半部

(2)測量液體流量時,取壓口在管道的下半部與管道水平中心線成0 ~ 45°角的范圍內;

(3)測量蒸汽時,取壓口在管道的上半部與管道水平中心線成0~45°角的范圍內。