機電工程項目負荷試運行應達到什么標準?
幫考網校2020-07-20 13:33
精選回答

機電工程項目負荷試運行應達到什么標準?

負荷試運行應達到的標準:

1. 生產裝置連續運行,生產出合格產品,一次投料負荷試運行成功。

2. 負荷試運行的主要控制點正點到達

3. 不發生重大設備、操作、人身事故,不發生火災和爆炸事故。

4. 環保設施做到“三同時”,不污染環境。

5. 負荷試運行不得超過試車預算,經濟效益好。

【案例2H320110-1】

一、背景

A公司將某綜合體機電安裝工程以機電總承包的形式進行公開招標,通過各單位的競標 ,最終B公司中標,工程由C公司實行監理。為了加快工程施工進度,經A公司同意, B公司將工程中的自動噴水滅火系統分包給D公司負責施工。經各建設方共同努力,工程進展順利,按計劃完成噴淋系統的各項安裝工作。工程進入系統調試工作,D公司組織了相關人員進行了消防水泵調試、穩壓泵調試、報警閥調試,完成后計劃交付A公司組織進行系統聯動試驗。但A公司認為D公司還有部分系統調試工作未完成,同時對自動噴水滅火系統的末端試水裝置的施工提出異議,現場實際安裝情況如圖2H320112所示, 并要求整改。

D公司接受A公司的意見,立即組織人員按施工規范要求對末端試水裝置的 施工進行整改,并完成相關的系統調試工作,交付A公司進行聯動試驗。最后,在A公司的精心組織下,完成了系統的聯動試驗工作,各項性能指標均符合相關規定,工程驗收合格。

圖一:

圖二:

二、問題

1. 請問末端試水裝置安裝存在哪些質量問題?并說明理由。

2. A公司認為D公司還有哪些系統調試工作未完成?

3. 消防水泵調試的目的是什么?

4. 自動噴水滅火系統聯動試驗除了組織者A公司外,參加的單位還應有哪些?

三、分析與參考答案

1. 末端試水裝置安裝存在的質量問題:

1)末端試水裝置缺少試水接頭;

2)末端試水裝置的出水與排水管直接連接;

3)排水總管的管徑偏小。 理由:按照 《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084—2017規定:末端試水裝置由試水閥 、壓力表以及試水接頭組成;末端試水裝置的出水,應取孔口出流方式排入排水管道 ,排水立管宜設伸頂通氣管,且管徑不應小于75mm。   

2. 自動噴水滅火系統調試內容包括:水源測試、消防水泵調試、穩壓泵調試、報警閥調試、排水設施調試、聯動調試。

A公司認為D公司還有未完成的系統調試工作有:水源測試、排水設施調試。

3. 單機試運行的目的是主要考核單臺設備的機械性能,檢驗機械設備的制造、安裝質量和設備性能等是否符合規范和設計要求。消防水泵調試的目的是考核消防水泵的機械性能,檢驗消防水泵的制造、安裝質量和設備性能等是否符合規范和設計要求。

4. 聯動試運行參加單位:建設單位、生產單位、施工單位以及總承包單位(若該工程實行總承包)、設計單位、監理單位、重要機械設備的生產廠家。

      自動噴水滅火系統聯動試驗運行除了組織者A公司外,參加的單位還應有:施工單位(D公司)、總承包單位 (B公司 )、設計單位、監理單位(C公司 )、重要機械設備的生產廠家。

推薦視頻
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

喜德县| 山东| 拜城县| 彭阳县| 贵南县| 丰城市| 枣强县| 盱眙县| 韩城市| 南靖县| 岳池县| 武陟县| 宁明县| 棋牌| 微博| 眉山市| 昌平区| 永丰县| 儋州市| 电白县| 白玉县| 铜川市| 崇文区| 谢通门县| 阿拉尔市| 司法| 昌都县| 绥化市| 民权县| 彰化市| 邢台市| 武川县| 霍邱县| 宁化县| 肥西县| 临泉县| 龙泉市| 上饶县| 柘荣县| 萝北县| 双辽市|