氣體滅火系統的材料到場檢驗是怎樣的?
氣體滅火系統在施工安裝前,應按照施工過程質量控制要求,對系統組件、管件及其他設備、材料進行現場檢查(檢驗),不合格的組件、管件、設備、材料不得使用。
系統組件、管件(材)、設備到場后,對其外觀、規格型號、基本性能、嚴密性等進行全數檢查。
(1)管材、管道連接件的品種、規格、性能等應符合相應產品標準和設計要求。
(2)管材、管道連接件的外觀質量除符合設計規定外,還要符合下列規定:
1)鍍鋅層不得有脫落、破損等缺陷。
2)螺紋連接管道連接件不得有缺紋、斷紋等現象。
3)法蘭盤密封面不得有缺損、裂痕。
4)密封墊片應完好無劃痕。
(3)管材、管道連接件的規格尺寸、厚度及允許偏差應符合其產品標準和設計要求。
57氣體滅火系統模擬切換操作試驗的調試要求是怎樣的?:氣體滅火系統模擬切換操作試驗的調試要求是怎樣的?氣體滅火系統主要用在不適于設置水滅火系統等其他滅火系統的環境中,氣體滅火系統的調試在系統安裝完畢,相關的火災報警系統、開口自動關閉裝置、通風機械和防火閥等聯動設備的調試完成后進行。氣體滅火系統的調試項目包括模擬啟動試驗、模擬噴氣試驗和模擬切換操作試驗。調試完成后將系統各部件及聯動設備恢復正常工作狀態。
549氣體滅火系統的滅火機理是什么?:氣體滅火系統的滅火機理是什么?氣體滅火系統的滅火機理與氣體滅火劑的屬性有著密不可分的關系,一、二氧化碳滅火系統,二氧化碳滅火作用主要在于窒息。當二氧化碳從貯存氣瓶中釋放出來,氧含量降低會使燃燒時熱的產生率減小,二氧化碳施放時又因焓降的關系,即能產生冷卻燃燒物的作用,七氟丙烷滅火劑是一種無色無味、不導電的氣體。液態滅火劑迅速轉變成氣態;七氟丙烷滅火劑的熱解產物對燃燒過程也具有相當程度的抑制作用。
158氣體滅火系統的手動控制方式是怎樣的?:氣體滅火系統的手動控制方式是怎樣的?氣體滅火系統主要有自動、手動、機械應急啟動和緊急啟動停止四種控制方式,但其工作原理卻因滅火劑種類、滅火方式、結構特點、加壓方式和控制方式的不同而備不相同。氣體滅火系統手動控制方式將控制器上的控制方式選擇鎖置于“滅火控制器處于手動控制狀態。當火災探測器發出火警信號時,控制器即發出火災聲光報警信號,而不啟動滅火裝置,即可啟動滅火裝置釋放滅火劑實施滅火。