什么是地下汽車庫案例的構造防火?
(1)汽車庫的防火墻應直接設置在建筑的基礎或框架、梁等承重結構上,相應框架、梁等承重結構的耐火極限不應低于防火墻的耐火極限。防火墻、防火隔墻應從樓地面基層隔斷至梁、樓板或屋面結構層的底面。
(2)防火墻或防火隔墻上不宜開設門、窗、洞口,當必須開設時,應設置甲級防火門、窗或耐火極限不低于3.00 h的防火卷簾。
(3)設置在車道上的防火卷簾的耐火極限,應符合《門和卷簾的耐火試驗方法》(GB/T 7633-2008)有關耐火完整性的判定標準;設置在停車區域上的防火卷簾的耐火極限,應符合《門和卷簾的耐火試驗方法》(GB/T 7633-2008)有關耐火完整性和耐火隔熱性的判定標準。
(4)附設在汽車庫內的消防控制室、自動滅火系統的設備室、消防水泵房和排煙、通風空氣調節機房等,應采用防火隔墻和耐火極限不低于1.50 h的不燃性樓板相互隔開或與相鄰部位分隔。
(5)可燃氣體和甲、乙類液體管道嚴禁穿過防火墻,防火墻內不應設置排氣道。防火墻或防火隔墻上不應設置通風孔道,也不宜穿過其他管道(線);當管道(線)穿過防火墻或防火隔墻時,應采用防火封堵材料(應為不燃材料)將孔洞周圍的空隙緊密填塞。風管穿過防火隔墻和防火墻時,穿越處風管上的防火閥、排煙防火閥兩側各2.0 m范圍內的風管應采用耐火風管或風管外壁應采取防火保護措施,且耐火極限不應低于該防火分隔體的耐火極限。
造防火視頻截圖20200526144508471.png)
(6)防火墻不宜設在汽車庫的內轉角處;當設在轉角處時,內轉角處兩側墻上的門、窗、洞口之間的水平距離不應小于4m。當防火墻兩側設置固定乙級防火窗時,可不受距離的限制(當采取其他防止火災水平蔓延的措施時,還應考慮以上距離的限制)。
除設置在建筑內轉角處的防火墻外,防火墻兩側的門、窗、洞口之間最近邊緣的水平距離不應小于2m。當防火墻兩側設置固定乙級防火窗時,可不受距離的限制(當采取其他防止火災水平蔓延的措施時,還應考慮以上距離的限制)。
(7)電梯井、管道井、電纜井和樓梯間應分別獨立設置。管道井、電纜井的井壁應采用不燃材料,且耐火極限不應低于1.00 h;電梯井的井壁應采用不燃材料,且耐火極限不應低于2.00 h。電纜井、管道井應在每層樓板處采用不燃材料或防火封堵材料進行分隔,且分隔后的耐火極限不應低于樓板的耐火極限,井壁上的檢查門應采用丙級防火門。
(8)除敞開式汽車庫、斜樓板式汽車庫外,其他汽車庫內的汽車坡道兩側應采用防火墻與停車區隔開,坡道的出入口應采用水幕、防火卷簾或甲級防火門等與停車區隔開;但當汽車庫和汽車坡道上均設置自動滅火系統時,坡道的出入口可不設置水幕、防火卷簾或甲級防火門。
154地下汽車庫消防設施配置案例分析的思考題及答案是什么?:地下汽車庫消防設施配置案例分析的思考題及答案是什么?地下汽車庫的類別、室外消火栓系統的設置、室內消火栓系統的設置、自動噴水滅火系統的設置、供水設施的設置、火災自動報警系統的設置、排煙設施的設置、消防應急照明和疏散指示標志的設置和建筑滅火器的設置等。1.地下汽車庫每個防煙分區機械排煙風機的排煙量不應小于( )m3h。2.Ⅲ類地下汽車庫應按( )級負荷供電。
134地下汽車庫消防設施配置案例分析的主要知識點是什么?:地下汽車庫消防設施配置案例分析的主要知識點是什么?2個防煙分區,車庫設人員疏散口2個,汽車出入口處均設有防火卷簾,該汽車庫消防供電負荷為二級。并設有火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、室內外消火栓給水系統、機械排煙設施、消防應急照明和疏散指示標志、建筑滅火器等消防設施及器材:(二)室外消火栓給水系統配置。(三)室內消火栓給水系統配置。(四)自動噴水滅火系統配置。(五)供水設施的設置。
450汽車加油站防火案例分析的思考題及答案是什么?:汽車加油站防火案例主要分析的是根據儲油量,【解析】在城市建成區不宜建一級加油站、一級加氣站、一級加油加氣合建站、CNG加氣母站,核實該汽車加油站的等級是否符合《汽車加油加氣站設計與施工規范(2014年版)(GB50156-2012)的有關規定:檢查該汽車加油站的埋地汽油罐、加油機及通氣管管口與站外建(構)筑物的安全間距。