干式系統構成與工作原理是什么?
不同類型的自動噴水滅火系統,工作原理、掛火效果等均有差異。因此,應根據設置場所的建筑特征、火災特點、環境條件等來確定自動噴水滅火系統的選型。
(一)工作原理
干式系統在準工作狀態時,由消防水箱或穩壓泵、氣壓給水設備等穩壓設施維持干式報警閥入口前管道內的充水壓力。報警閥出口后的管道內充滿有壓氣體(通常采用壓縮空氣),報警閥處于關閉狀態。發生火災時,在火災溫度的作用下,閉式噴頭的熱敏元件動作,閉式噴頭開啟,使干式閥的出口壓力下降,加速排氣閥動作后促使干式報警閥迅速開啟,管道開始排氣充水,剩余壓縮空氣從系統最高處的排氣閥和開啟的噴頭處噴出。此時,通向水力警鈴和壓力開關的通道被打開,水力警鈴發出聲響警報。高位消防水箱流量開關或系統管網壓力開關動作并輸出啟泵信號,啟動系統供水泵;管道完成排氣充水過程后,開啟的噴頭開始噴水。從閉式噴頭開啟至供水泵投入運行前,由消防水箱、氣壓給水設備或穩壓泵等供水設施為系統的配水管道充水。干式系統的構成與工作原理如圖下圖所示:
構成與工作原理20200617153759067.png)
構成與工作原理220200617153813869.png)
(二)適用范圍
干式系統適用于環境溫度低于4℃或高于70℃的場所。干式系統雖然解決了濕式系統不適用于高、低溫環境場所的間題,但由于準工作狀態時配水管道內沒有水,噴頭動作、系統啟動時必須經過一個管遭排氣充水的過程,因此會出現滯后噴水現象,不利于系統及時控火滅火。
1931來了解由系統組成和工作原理的濕式自動噴水滅火系統:來了解由系統組成和工作原理的濕式自動噴水滅火系統
178消防應急照明和疏散指示系統的工作原理是什么?:集中控制型系統和非集中控制型系統對燈具應急啟動的控制方式不同,集中控制型系統中設置有應急照明控制器,應急照明控制器采用通信總線與其配接的集中電源或應急照明配電箱連接;應急照明控制器通過集中電源或應急照明配電箱控制燈具的工作狀態。集中電源或應急照明配電箱也可直接聯鎖控制燈具的工作狀態,應急照明控制器能夠采用自動和手動方式控制集中電源或應急照明配電箱及其配接燈具的應急啟動。
129干式系統構成與工作原理是什么?:應根據設置場所的建筑特征、火災特點、環境條件等來確定自動噴水滅火系統的選型。由消防水箱或穩壓泵、氣壓給水設備等穩壓設施維持干式報警閥入口前管道內的充水壓力,報警閥出口后的管道內充滿有壓氣體(通常采用壓縮空氣)。閉式噴頭的熱敏元件動作,加速排氣閥動作后促使干式報警閥迅速開啟,剩余壓縮空氣從系統最高處的排氣閥和開啟的噴頭處噴出,高位消防水箱流量開關或系統管網壓力開關動作并輸出啟泵信號;