施工現場臨時消防設施的設置原則有哪些?
施工現場發生火情后,初期的撲救和及時疏散是避免財產損失和保證施工人員安全的有效途徑,所以在施工現場設置的滅火器、臨時消防給水系統和臨時消防應急照明等臨時消防設施,是施工現場常用且最為有效的臨時消防設施。
臨時消防設施的設置需要遵循同步設置、合理設置等原則。
一、同步設置原則
臨時消防設施應與在建工程的施工同步設置。施工過程中,由于混凝土強度等原因,可能出現模板及支模架不能及時拆除而影響臨時消防設施的設置進度的情形,但臨時消防設施的設置與在建工程主體結構施工進度的差距不應超過3層。
二、合理設置原則
基于經濟和務實考慮,可合理利用已具備使用條件的在建工程永久性消防設施兼作施工現場的臨時消防設施;當永久性消防設施無法滿足使用要求時,應增設臨時消防設施,并應滿足相應設施的設置要求。
三、其他設置原則
1.為保證施工現場消防水泵供電的可靠性,消防水泵應由引至施工現場總配電箱的總斷路器上端的專用配電線路供電,且應保持不間斷供電。
2.地下工程的施工作業場所宜配備防毒面具。
3.為便于臨時消防設施使用,臨時消防給水系統的蓄水池、消火栓泵、室內消防豎管及水泵接合器等,應設有醒目標識。
687建設工程消防設計審查驗收制度有哪些?:建設工程消防設計審查驗收制度有哪些?
109盡頭式消防車道和消防水源地消防車道有哪些設置要求?:盡頭式消防車道和消防水源地消防車道有哪些設置要求?但在通行的凈高度、凈寬度、地面承載力、轉彎半徑等方面應滿足消防車通行與停靠的需求,消防車道的設置應根據當?shù)貙I(yè)消防救援力量使用的消防車輛的外形尺寸、載重、轉彎半徑等消防車技術參數,難以設置環形消防車道或與其他道路連通的消防車道時。供消防車取水的天然水源和消防水池應設置消防車道,應在適中位置設置穿過建筑物的消防車道。應設置環形消防車道。
895消防水泵接合器的設置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,其室內消火栓給水系統應設水泵接合器;(2)消防水泵接合器的給水流量宜按每個10~15L/s計算。每種水滅火系統的消防水泵接合器設置的數量應按系統設計流量經計算確定,(3)消防水泵接合器的供水范圍,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料