下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
哪些場所適用于二級負荷供電?其電源供電方式有哪些?
在供配電系統中,用電設備被稱為電力負荷,其大小用功率或電流表示。劃分消防負荷等級并確定其供電方式的基本出發點是建筑物的結構、使用性質、火災危險性、人員疏散和撲救難度、事故造成的后果等因素。
1.二級負荷適用的場所
下列建筑物、儲罐(區)和堆場的消防用電應按二級負荷供電:
室外消防用水量大于30L/s的廠房(倉庫);
室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆場、可燃氣體儲罐(區)和甲、乙類液體儲罐(區);
糧食倉庫及糧食筒倉;
二類高層民用建筑;
座位數超過1500個的電影院、劇場,座位數超過3000個的體育館,任一層建筑面積大于3000m2的商店和展覽建筑,省(市)級及以上的廣播電視、電信和財貿金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。-二級負荷20200624172336276.png)
2.二級負荷的電源供電方式
二級負荷的電源供電方式可以根據負荷容量及重要性進行選擇:
(1)二級負荷的供電系統要盡可能采用兩回線路供電。
(2)在負荷較小或地區供電條件較困難的條件下,允許有一回路6kV以上專線架空線或電纜供電。
當采用架空線時,可為一回路架空線供電;當用電纜線路供電時,由于電纜發生故障恢復時間和故障點排查時間長,故應采用兩個電纜組成的線路供電,且每個電纜均應能承受100%的二級負荷。
114消防負荷的電源設計要求是什么?:消防負荷的電源設計要求是什么?正確選擇建筑物內低壓配電系統主接線方案,保證消防用電設備的可靠供電非常重要。低壓配電系統主接線采用分組設計方案,要根據負荷性質及容量合理設置短路保護、過負荷保護、接地故障保護和過、欠電壓保護。消防負荷的電源設計:消防電源要在變壓器的低壓出線端設置單獨的主斷路器,不能與非消防負荷共用同一路進線斷路器和同一低壓母線段。
502一級負荷供電適用于哪些場所?其供電方式是什么?:一級負荷供電適用于哪些場所?消防用電負荷指消防用電設備根據供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響的程度,下列場所的消防用電應按一級負荷供電;2.一級負荷的電源供電方式:一級負荷應由兩個電源供電,除由兩個電源供電外。并嚴禁將其他負荷接入應急供電系統,應急電源可以是獨立于正常電源的發電機組、供電網中獨立于正常電源的專用的饋電線路、蓄電池或干電池:以下供電方式可視為一級負荷供電。
230什么是消防用電?其負荷等級分為哪幾類?:合理地確定消防用電負荷等級、科學地設計消防電源供配電系統,對保障建筑消防用電設備的供電可靠性是非常重要的。消防電源指在火災時能保證消防用電設備繼續正常運行的獨立電源:因此必須確保消防電源及配電系統的可靠性,因此消防電源的配電系統應具有耐火、耐熱及防爆性能。消防用電設備在搶險救援過程中需要持續一定的工作時間,因此消防電源應能在火災條件下保證持續供電時間,以確保消防用電設備的工作有效性。