543一起來看看哪些建筑需設置消防電梯?:一起來看看哪些建筑需設置消防電梯?設置消防電梯能節省消防救援人員的體力,消防救援人員從樓梯攀登的高度一般不大于23m,消防救援人員通過樓梯進入地下的危險性比地上建筑要高,要求高層建筑和埋深較大的地下建筑設置供消防救援人員專用的消防電梯。符合消防電梯要求的客梯或工作電梯。
114消防負荷的電源設計要求是什么?:消防負荷的電源設計要求是什么?正確選擇建筑物內低壓配電系統主接線方案,保證消防用電設備的可靠供電非常重要。低壓配電系統主接線采用分組設計方案,要根據負荷性質及容量合理設置短路保護、過負荷保護、接地故障保護和過、欠電壓保護。消防負荷的電源設計:消防電源要在變壓器的低壓出線端設置單獨的主斷路器,不能與非消防負荷共用同一路進線斷路器和同一低壓母線段。
680消防用電設備的配電設計有什么要求?:消防水泵、防排煙風機及消防電梯的兩路低壓電源應能在設備機房內自動切換,其他消防設備的電源應能在每個防火分區配電間內自動切換;消防負荷的配電線路不能設置剩余電流動作保護和過、欠電壓保護,建筑內的排煙風機采用主備電源自動切換裝置。A.自動切換裝置設置在變電站內,B.自動切換裝置設置在排煙風機房的風機控制配電箱內,A.引至消防泵的兩路電源在泵房內末端自動切換B.消防負荷的配電線路設置短路動作保護裝置