一級負荷供電適用于哪些場所?其供電方式是什么?
消防用電負荷指消防用電設備根據供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響的程度,分為一級負荷、二級負荷及三級負荷。
1.一級負荷適用的場所
下列場所的消防用電應按一級負荷供電:
建筑高度大于50m的乙、丙類生產廠房和丙類物品庫房;一類高層民用建筑;一級大型石油化工廠,大型鋼鐵聯合企業,大型物資倉庫等。
2.一級負荷的電源供電方式
一級負荷應由兩個電源供電,且兩個電源要符合下列條件:
(1)當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到破壞。
(2)一級負荷中特別重要的負荷,除由兩個電源供電外,還應增設應急電源,并嚴禁將其他負荷接入應急供電系統。應急電源可以是獨立于正常電源的發電機組、供電網中獨立于正常電源的專用的饋電線路、蓄電池或干電池。
3.結合消防用電設備的特點,以下供電方式可視為一級負荷供電:
(1)電源來自兩個不同的發電廠。
(2)電源來自兩個區域變電站(電壓在35kV及以上)。
(3)電源來自一個區域變電站,同時另設一臺自備發電機組。
114
消防負荷的電源設計要求是什么?:消防負荷的電源設計要求是什么?正確選擇建筑物內低壓配電系統主接線方案,保證消防用電設備的可靠供電非常重要。低壓配電系統主接線采用分組設計方案,要根據負荷性質及容量合理設置短路保護、過負荷保護、接地故障保護和過、欠電壓保護。消防負荷的電源設計:消防電源要在變壓器的低壓出線端設置單獨的主斷路器,不能與非消防負荷共用同一路進線斷路器和同一低壓母線段。
502
一級負荷供電適用于哪些場所?其供電方式是什么?:一級負荷供電適用于哪些場所?消防用電負荷指消防用電設備根據供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響的程度,下列場所的消防用電應按一級負荷供電;2.一級負荷的電源供電方式:一級負荷應由兩個電源供電,除由兩個電源供電外。并嚴禁將其他負荷接入應急供電系統,應急電源可以是獨立于正常電源的發電機組、供電網中獨立于正常電源的專用的饋電線路、蓄電池或干電池:以下供電方式可視為一級負荷供電。
230
什么是消防用電?其負荷等級分為哪幾類?:合理地確定消防用電負荷等級、科學地設計消防電源供配電系統,對保障建筑消防用電設備的供電可靠性是非常重要的。消防電源指在火災時能保證消防用電設備繼續正常運行的獨立電源:因此必須確保消防電源及配電系統的可靠性,因此消防電源的配電系統應具有耐火、耐熱及防爆性能。消防用電設備在搶險救援過程中需要持續一定的工作時間,因此消防電源應能在火災條件下保證持續供電時間,以確保消防用電設備的工作有效性。