消防系統中常見的聯鎖觸發和聯鎖控制信號有哪些?
消防聯動控制是消防聯動控制器在接收到火災報警信號后,按照預設的聯動控制邏輯控制相關消防系統、設備啟動,從而實現預設的消防功能。因此,科學合理地設計控制邏輯,是發揮其聯動控制功能的先決條件。
1.濕式系統和干式系統的聯動控制設計
報警閥壓力開關的動作信號作為觸發信號,直接聯鎖控制消防泵控制箱(柜)啟動噴淋消防泵,系統的聯鎖啟動不受消防聯動控制器處于自動或手動狀態影響。系統的聯動控制觸發信號應由報警閥壓力開關的動作信號和報警閥防護區域內的任一只火災探測器或手動火災報警按鈕的火災報警信號組成(“與”邏輯),并由消防聯動控制器聯動控制噴淋消防泵的啟動。
2.預作用系統的聯動控制設計
由同一報警區域內兩只及以上獨立的感煙火災探測器或一只感煙火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號(“與”邏輯),作為預作用閥組開啟的聯動觸發信號。
3.雨淋系統的聯動控制設計
應由同一報警區域內兩只及以上獨立的感溫火災探測器或一只感溫火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號(“與”邏輯),作為雨淋閥組開啟的聯動觸發信號。消防聯動控制器在接收到滿足邏輯關系的聯動觸發信號后,聯動控制雨淋閥組的開啟。-消防系統中常見連鎖觸發和連鎖控制信號表20200624090620041.png)
4.自動控制的水幕系統的聯動控制設計
當自動控制的水幕系統用于防火卷簾的保護時,應由防火卷簾下落到樓板面的動作信號與本報警區域內任一火災探測器或手動火災報警按鈕的報警信號(“與”邏輯)作為水幕閥組啟動的聯動觸發信號。
5.消火栓系統的聯動控制設計
消火栓系統出水干管上設置的低壓壓力開關、高位消防水箱出水管上設置的流量開關或報警閥壓力開關等信號作為觸發信號,直接聯鎖控制消防泵控制箱(柜)啟動消火栓泵,消火栓泵的聯鎖啟動不受消防聯動控制器處于自動或手動狀態的影響。
6.排煙系統的聯動控制設計
由同一防煙分區內的兩只獨立的火災探測器的報警信號(“與”邏輯)作為排煙口、排煙窗或排煙閥開啟的聯動觸發信號,消防聯動控制器在接收到滿足邏輯關系的聯動觸發信號后,聯動控制排煙口、排煙窗或排煙閥的開啟,同時停止該防煙分區的空氣調節系統。
182消防法對消防技術服務機構和執業人員有哪些規定?:消防法對消防技術服務機構和執業人員有哪些規定?
438消防系統中常見的聯鎖觸發和聯鎖控制信號有哪些?:消防聯動控制是消防聯動控制器在接收到火災報警信號后,按照預設的聯動控制邏輯控制相關消防系統、設備啟動,系統的聯鎖啟動不受消防聯動控制器處于自動或手動狀態影響“系統的聯動控制觸發信號應由報警閥壓力開關的動作信號和報警閥防護區域內的任一只火災探測器或手動火災報警按鈕的火災報警信號組成(”并由消防聯動控制器聯動控制噴淋消防泵的啟動“消防聯動控制器在接收到滿足邏輯關系的聯動觸發信號后“
506消防聯動控制設計的一般規定包括哪些內容?:消防聯動控制設計的一般規定包括哪些內容?消防聯動控制是消防聯動控制器在接收到火災報警信號后,按照預設的聯動控制邏輯控制相關消防系統、設備啟動,消防聯動控制設計的一般規定:消防聯動控制器應在3s內按設定的控制邏輯準確發出聯動控制信號給相應的消防設備,消防聯動控制器的電壓控制輸出應采用直流24V,其電源容量應滿足受控消防設備同時啟動且維持工作的控制容量要求。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料