下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
電氣照明裝置施工中燈具安裝技術要求有哪些?
燈具安裝技術要求有:
1.燈具固定要求
(1)燈具固定應牢固可靠,在砌體和混凝土結構上嚴禁使用木模、尼龍塞或塑料塞固定;檢查時按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套。
(2)質量大于10kg的燈具,固定裝置及懸吊裝置應按燈具重量的5倍恒定均布載荷做強度試驗,且持續時間不得少于15min。
(3)吸頂或墻面上安裝的燈具,其固定螺栓或螺釘不應少于2個,燈具應緊貼飾面。
2.燈具的接地要求(18多)
(1)Ⅰ類燈具外露可導電部分必須采用銅芯軟導線與保護導體可靠連接,連接處應設置接地標識。
(2)Ⅱ類燈具外殼不需要與保護導體連接。
(3)Ⅲ類燈具的外殼不容許與保護導體連接。
3.燈具的防火要求
容量在100W及以上的燈具,引入線應采用瓷管、礦棉等不燃材料作隔熱保護。
【補充】(1)一類燈具外露可導電部分必須采用銅芯軟導線與保護導體可靠連接
一類照明燈具有路燈、投光燈、泛光燈、草坪燈、庭院燈、廣場燈、舞臺燈、隧道燈、軌道燈、樹枝燈、彩燈、地埋燈等。
(2)Ⅱ類燈具的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,還具有雙重絕緣或加強絕緣,因此Ⅱ類燈具外殼不需要與保護導體連接。

(3)三類燈具的外殼不容許與保護導體連接。因為三類燈具的防觸電保護措施是依靠安全特低電壓,電源電壓不超過交流50V,采用隔離變壓器供電,所以不能提供接地保護措施。
安全特低電壓SELV (safety extra-low voltage circuit) 電路:安全特低電壓電路作了適當?shù)脑O(shè)計和保護的二次電路, 使得在正常條件下或單一故障條件下, 任意兩個可觸及的零部件之間, 以及任意的可觸及零部件和設備的保護接地端子之間的電壓,均不會超過安全值。
對SELV電路接地會影響電路正常工作,所以不能進行接地。
【補充】等電位連接:將分開的裝置、諸導電物體用等電位連接導體或電涌保護器連接起來以減少雷電流在他們之間產生的電位差。———GB50057-2010
所以等電位連接燈具需要與保護導體連接。
【補充】電氣隔離,就是將電源與用電回路作電氣上的隔離,即將用電的分支電路與整個電氣系統隔離,使之成為一個在電氣上被隔離的、獨立的不接地安全系統,以防止在裸露導體故障帶電情況下發生間接觸電危險。
所以電氣隔離的燈具需不與保護導體連接。
下面我們以一級建造師考試例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【例題·多選題】下列燈具中,需要與保護導體連接的有( )。
A.離地5m的Ⅰ類燈具
B.采用36V供電的燈具
C.地下一層的Ⅱ類燈具
D.等電位連接的燈具
E.采取電氣隔離的燈具
【答案】AD
【解析】見上述知識點。
663電氣照明裝置施工中燈具安裝技術要求有哪些?:(1)Ⅰ類燈具外露可導電部分必須采用銅芯軟導線與保護導體可靠連接。(3)Ⅲ類燈具的外殼不容許與保護導體連接。【補充】(1)一類燈具外露可導電部分必須采用銅芯軟導線與保護導體可靠連接。(2)Ⅱ類燈具的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,因此Ⅱ類燈具外殼不需要與保護導體連接,(3)三類燈具的外殼不容許與保護導體連接。因為三類燈具的防觸電保護措施是依靠安全特低電壓:
472照明配電箱安裝技術要求有哪些?:照明配電箱安裝技術要求:箱體安裝高度應符合設計要求。2.照明配電箱內配線要求,(1)照明配電箱內配線應整齊、無絞接現象;3.電涌保護器SPD安裝要求(18案例),(1)照明配電箱內電涌保護器SPD 的型號規格及安裝布置應符合設計要求,工程范圍主要是防雷接地裝置、變配電室、機房設備和室內電氣系統等的安裝。在變配電室的低壓母線處和各弱電機房電源配電箱處均設置電涌保護器(SPD)。
101電氣照明工程的施工程序有哪些?:電氣照明工程組成有:照明配電箱安裝,電氣照明工程的施工程序有:1.暗裝照明配電箱的施工程序:①燈具開箱檢查→②燈具組裝→③燈具安裝接線→④送電前的檢查→⑤送電運行,A.電力變壓器安裝,B.電動機安裝,C.單相插座安裝,D.電加熱器安裝,【解析】電氣照明工程組成有,照明配電箱安裝,線槽配線。槽板配線鋼索配線普通燈具安裝專用燈具安裝插座、開關、風扇安裝
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料