下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
增(穩)壓設施的設置要求是什么?
消防增(穩)壓設施由消防穩壓泵和消防穩壓罐組成。
(1)對于采用臨時高壓消防給水系統的高層或多層建筑,當消防水箱設置高度不能滿足系統最不利點滅火設備所需的水壓要求時,應設置增(穩)壓設備。
(2)穩壓泵的設計流量應符合下列規定:
①穩壓泵的設計流量不應小于消防給水系統管網的正常泄漏量和系統自動啟動流量;
②消防給水系統管網的正常泄漏量應根據管道材質、接口形式等確定,當沒有管網泄漏量數據時,穩壓泵的設計流量宜按消防給水設計流量的1%~3% 計,且不宜小于lL/s。
(3)穩壓泵的設計壓力應符合下列要求,如圖2-18-9、2-18-10所示:
①穩壓泵的設計壓力應滿足系統自動啟動和管網充滿水的要求;
②穩壓泵的設計壓力應保持系統自動啟泵壓力設置點處的壓力在準工作狀態時大于系統設置自動啟泵壓力值,且增加值宜為0.07MPa~0.10MPa;
③穩壓泵的設計壓力應保持系統最不利點處水滅火設施在準工作狀態時的靜水壓應大于0.15MPa。
圖2-18-9 穩壓泵在屋頂的設計壓力確定示意圖:
)壓設施的設置PPT截圖120200612154735368.png)
注:①穩壓泵啟泵壓力P1>15-H1,且≥H2+7。
②穩壓泵停泵壓力P2=P1/0.80。
③消防泵啟泵壓力P=P1+H1+H-7。
圖2-18-10 穩壓泵在屋頂的設計壓力確定示意圖:
)壓設施的設置PPT截圖220200612154753605.png)
注:①穩壓泵啟泵壓力P1>H+15,且≥H2+10。
②穩壓泵停泵壓力P2=P1/0.85。
③消防泵啟泵壓力P=P1-(7~10)。
④當穩壓泵從高位水箱吸水時,注中1~3中的參數仍適用,但穩壓泵殼的承壓能力應不小于停泵壓力P1的1.5倍。
(4)設置穩壓泵的臨時高壓消防給水系統應設置防止穩壓泵頻繁啟停的技術措施,當采用氣壓水罐時,其調節容積應根據穩壓泵啟泵次數不大于15次/h計算確定,但有效儲水容積不宜小于150L。
(5)穩壓泵吸水管應設置明桿閘閥,穩壓泵出水管應設置消聲止回閥和明桿閘閥。
(6)穩壓泵應設置備用泵。
【舉例】
某一類高層公共建筑,采用穩高壓消防給水系統,屋頂設有高位水箱和穩壓設施。水箱最低水位標高+60.5m,最高水位標高+62.5m,最不利消防用水點標高+56.1m。地下一層消火栓泵吸水口標高為-3.2m。穩壓泵啟泵壓力及消防水泵啟泵壓力應如何確定?
【解析】
(1)穩壓泵的設計壓力應保持系統最不利點處水滅火設施在準工作狀態時的靜水壓應大于0.15MPa,(如上圖一)穩壓泵啟泵壓力P1>15-H1,且P1≥H2+7。
P1>15-(60.5-56.1)=10.6m;
且P1≥(62.5-60.5)+7=9m。
(2)穩壓泵的設計壓力應保持系統自動啟泵壓力設置點處的壓力在準工作狀態時大于系統設置自動啟泵壓力值,且增加值宜為0.07MPa~0.10MPa。消防泵啟泵壓力P=P1+H1+H-7。
P=P1+(60.5-56.1)+(56.1+3.2)-7。
84建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析的是動火審批的管理、固定動火場所設置位置、施工現場消防安全管理制度及人員的確定、施工現場員工消防安全教育培訓和演練的確定。是否需要設置臨時室內消防給水系統?【答案】需要設置臨時室內消防給水系統。1)消防豎管的設置位置應便于消防人員操作,2)消防豎管的管徑應根據在建工程臨時消防用水量、豎管內水流速度計算確定。
162建設工程施工現場消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?酒店主體設計層數為地上17層、地下2層,地下部位建筑面積5300.24m2,北側10m處為可燃材料堆場及可燃材料庫房,該施工現場設室外消火栓,并在現場設置了60m3的臨時儲水池及兩臺消火栓泵為施工現場的臨時室內消火栓供水。該施工現場還設有水泵接合器、滅火器、應急照明、疏散指示標志等消防設施。
94拓展建筑消防設施維護管理案例分析的主要知識點是什么?:拓展建筑消防設施維護管理案例分析的主要知識點是什么?設有火災自動報警及其聯動控制系統、自動噴淋系統、消火栓系統、送風排煙系統、電梯迫降及非消防用電切除系統等幾大功能系統。其中火災自動報警及其聯動控制系統為各系統的樞紐及其控制中心,大樓物業將消防日常維護管理委托給一家有資質的檢測維保機構,維保公司立即組織各部門負責人、工程技術人員召開專題會議,進行技術、安全交底等工作。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料