增(穩)壓設施的設置要求是什么?
幫考網校2020-06-12 16:01
精選回答

增(穩)壓設施的設置要求是什么?

消防穩壓設施消防穩壓泵和消防穩壓罐組成

1)對于采用臨時高壓消防給水系統的高層或多層建筑,當消防水箱設置高度不能滿足系統最不利點滅火設備所需的水壓要求時,應設置增(穩)壓設備。

2)穩壓泵的設計流量應符合下列規定:

穩壓泵設計流量不應小于消防給水系統管網的正常泄漏量和系統自動啟動流量;

②消防給水系統管網的正常泄漏量應根據管道材質、接口形式等確定,當沒有管網泄漏量數據時,穩壓泵的設計流量宜按消防給水設計流量的1%~3% 計,且不宜小于lL/s。

3)穩壓泵的設計壓力應符合下列要求,如圖2-18-9、2-18-10所示:

①穩壓泵的設計壓力應滿足系統自動啟動和管網充滿水的要求;

②穩壓泵的設計壓力應保持系統自動啟泵壓力設置點處的壓力在準工作狀態時大于系統設置自動啟泵壓力值,且增加值宜為0.07MPa~0.10MPa;

③穩壓泵的設計壓力應保持系統最不利點處水滅火設施在準工作狀態時的靜水壓應大于0.15MPa。

2-18-9 穩壓泵在屋頂的設計壓力確定示意圖:

注:①穩壓泵啟泵壓力P115-H1,且≥H2+7。

②穩壓泵停泵壓力P2=P1/0.80。

消防泵啟泵壓力P=P1+H1+H-7。

2-18-10 穩壓泵在屋頂的設計壓力確定示意圖:

注:①穩壓泵啟泵壓力P1H+15,且≥H2+10。

②穩壓泵停泵壓力P2=P1/0.85。

③消防泵啟泵壓力P=P1-(7~10)。

④當穩壓泵從高位水箱吸水時,注中1~3中的參數仍適用,但穩壓泵殼的承壓能力應不小于停泵壓力P11.5倍。

4)設置穩壓泵的臨時高壓消防給水系統應設置防止穩壓泵頻繁啟停的技術措施,當采用氣壓水罐時,其調節容積應根據穩壓泵啟泵次數不大于15次/h計算確定,但有效儲水容積不宜小于150L。

5)穩壓泵吸水管應設置明桿閘閥,穩壓泵出水管應設置消聲止回閥和明桿閘閥。

6)穩壓泵應設置備用泵。

【舉例】

某一類高層公共建筑,采用穩高壓消防給水系統,屋頂設有高位水箱和穩壓設施。水箱最低水位標高+60.5m,最高水位標高+62.5m,最不利消防用水點標高+56.1m。地下一層消火栓泵吸水口標高為-3.2m。穩壓泵啟泵壓力及消防水泵啟泵壓力應如何確定?

【解析】

1)穩壓泵的設計壓力應保持系統最不利點處水滅火設施在準工作狀態時的靜水壓應大于0.15MPa,(如上圖一)穩壓泵啟泵壓力P115-H1,且P1≥H2+7。

P115-(60.5-56.1)=10.6m;

P1≥(62.5-60.5)+7=9m。

2)穩壓泵的設計壓力應保持系統自動啟泵壓力設置點處的壓力在準工作狀態時大于系統設置自動啟泵壓力值,且增加值宜為0.07MPa~0.10MPa。消防泵啟泵壓力P=P1+H1+H-7。

P=P1+(60.5-56.1)+(56.1+3.2)-7。

推薦視頻
消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

沂水县| 滨海县| 平乐县| 鹤岗市| 疏勒县| 天全县| 沙雅县| 黄山市| 即墨市| 敦化市| 轮台县| 思茅市| 沙雅县| 海林市| 长汀县| 来宾市| 昭觉县| 甘肃省| 蛟河市| 开原市| 宜兴市| 柳河县| 盘锦市| 抚远县| 深泽县| 娱乐| 江源县| 古交市| 陵川县| 榆社县| 沾益县| 马龙县| 凤阳县| 丰原市| 西吉县| 扶风县| 江门市| 许昌市| 永康市| 涿州市| 宣恩县|