高位消防水箱的設置規定是什么?
高位消防水箱指符合規范要求的靜壓滿足最不利點消火栓水壓的水箱,利用重力自流供水,設置在建筑的最高處,靜壓不能滿足最不利點消火栓水壓時,應設增壓穩壓設施。臨時高壓消防給水系統必須設置消防水箱,系統平時僅能滿足消防水壓而不能保證消防用水量。發生火災時,通過啟動消防水泵提供滅火用水量。
置PPT截圖120200612151720969.png)
(1)高位消防水箱有效容積要求見表2-19-1
表2-19-1 高位消防水箱有效容積見下圖:
置PPT截圖220200612151734754.png)
(2)高位消防水箱的設置位置應高于其所服務的水滅火設施,且最低有效水位應滿足水滅火設施最不利點處的靜水壓力,并應按下列規定確定:
①一類高層民用公共建筑,不應低于0.10MPa,但當建筑高度超過100m時,不應低于0.15MPa;
②高層住宅、二類高層公共建筑、多層公共建筑,不應低于0.07MPa,多層住宅不宜低于0.07MPa;
③工業建筑不應低于0.10MPa,當建筑體積小于20000m3時,不宜低于0.07MPa;
④自動噴水滅火系統等自動水滅火系統應根據噴頭滅火需求壓力確定,但最小不應小于0.10MPa;
⑤當高位消防水箱不能滿足本條第1款~第4 款的靜壓要求時,應設穩壓泵。
(3)穩壓泵的設計壓力應保持系統最不利點處水滅火設施在準工作狀態時的靜水壓力應大于0.15MPa。
(4)高位消防水箱間應通風良好,不應結冰,當必須設置在嚴寒、寒冷等冬季結冰地區的非采暖房間時,應采取防凍措施,環境溫度或水溫不應低于5℃。
(5)高位消防水箱應符合下列規定:
①高位消防水箱的最低有效水位應根據出水管喇叭口和防止旋流器的淹沒深度確定,當采用出水管喇叭口時,喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹沒深度應根據吸水管喇叭口的水流速度和水力條件確定,但不應小于600mm;當采用防止旋流器時應根據產品確定,且不應小于150mm的保護高度。
②高位消防水箱外壁與建筑本體結構墻面或其他池壁之間的凈距,應滿足施工或裝配的需要,無管道的側面,凈距不宜小于0.7m;安裝有管道的側面,凈距不宜小于1.0m,且管道外壁與建筑本體墻面之間的通道寬度不宜小于0.6m,設有人孔的水箱頂,其頂面與其上面的建筑物本體板底的凈空不應小于0.8m;
③進水管的管徑應滿足消防水箱8h充滿水的要求,但管徑不應小于DN32,進水管宜設置液位閥或浮球閥;進水管應在溢流水位以上接入,進水管口的最低點高出溢流邊緣的高度應等于進水管管徑,但最小不應小于100mm,最大不應大于150mm;
④當進水管為淹沒出流時,應在進水管上設置防止倒流的措施或在管道上設置虹吸破壞孔和真空破壞器,虹吸破壞孔的孔徑不宜小于管徑的1/5,且不應小于25mm。但當采用生活給水系統補水時,進水管不應淹沒出流;
⑤溢流管的直徑不應小于進水管直徑的2倍,且不應小于DN100,溢流管的喇叭口直徑不應小于溢流管直徑的1.5倍~2.5倍;
⑥高位消防水箱出水管管徑應滿足消防給水設計流量的出水要求,且不應小于DN100;
⑦高位消防水箱出水管應位于高位消防水箱最低水位以下,并應設置防止消防用水進入高位消防水箱的止回閥;
⑧高位消防水箱的進、出水管應設置帶有指示啟閉裝置的閥門。
710自動噴水滅火系統的消防供水-消防水箱的作用是什么?:自動噴水滅火系統的消防供水-消防水箱的作用是什么?
84建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析的是動火審批的管理、固定動火場所設置位置、施工現場消防安全管理制度及人員的確定、施工現場員工消防安全教育培訓和演練的確定。是否需要設置臨時室內消防給水系統?【答案】需要設置臨時室內消防給水系統。1)消防豎管的設置位置應便于消防人員操作,2)消防豎管的管徑應根據在建工程臨時消防用水量、豎管內水流速度計算確定。
980高位消防水箱的設置規定是什么?:高位消防水箱指符合規范要求的靜壓滿足最不利點消火栓水壓的水箱,(2)高位消防水箱的設置位置應高于其所服務的水滅火設施,且最低有效水位應滿足水滅火設施最不利點處的靜水壓力:⑤當高位消防水箱不能滿足本條第1款~第4 款的靜壓要求時。(3)穩壓泵的設計壓力應保持系統最不利點處水滅火設施在準工作狀態時的靜水壓力應大于0.15MPa。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料