建筑消防設施檢測的規定是什么?
建筑消防設施指建(構)筑物內設置的火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統等用于防范和撲救建(構)筑物火災的設備設施的總稱。常用的有火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統、氣體滅火系統、泡沫滅火系統、干粉滅火系統、防煙排煙系統、安全疏散系統等。它是保證建筑物消防安全和人員疏散安全的重要設施,是現代建筑的重要組成部分。對保護建筑起到了重要的作用,有效的保護了公民的生命安全和國家財產的安全。
定20200617143421022.png)
(1)建筑消防設施應每年至少檢測一次,檢測對象包括全部設備、組件等,設有自動消防系統的賓館、飯店、商場、市場、公共娛樂場所等人員密集場所,易燃易爆單位以及其他一類高層公共建筑等消防安全重點單位,應自系統投入運行后每一年底前,將年度檢測記錄報當地公安機關消防機構的備案。在重大的節日,重大的活動前或者期間,應根據當地公安機關消防機構的要求對建筑消防設施進行檢測。
(2)從事建筑消防設施檢測的人員,應當通過消防行業特有工種職業技能鑒定,持有高級技能以上等級職業資格證書。
(3)建筑消防設施檢測應按GA503的要求進行,并如實填寫《建筑消防設施檢測記錄表》的相關內容。
84建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析的是動火審批的管理、固定動火場所設置位置、施工現場消防安全管理制度及人員的確定、施工現場員工消防安全教育培訓和演練的確定。是否需要設置臨時室內消防給水系統?【答案】需要設置臨時室內消防給水系統。1)消防豎管的設置位置應便于消防人員操作,2)消防豎管的管徑應根據在建工程臨時消防用水量、豎管內水流速度計算確定。
162建設工程施工現場消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?酒店主體設計層數為地上17層、地下2層,地下部位建筑面積5300.24m2,北側10m處為可燃材料堆場及可燃材料庫房,該施工現場設室外消火栓,并在現場設置了60m3的臨時儲水池及兩臺消火栓泵為施工現場的臨時室內消火栓供水。該施工現場還設有水泵接合器、滅火器、應急照明、疏散指示標志等消防設施。
237消防設施技術檢測是怎樣的?:消防設施技術檢測是怎樣的?消防設施技術檢測、竣工驗收是各類消防設施交付使用前的重要技術保障工作,消防設施技術檢測是對消防設施的檢查、測試等技術服務工作的統稱。這里所指的技術檢測是指消防設施施工結束后,建設單位委托具有相應資質等級的消防技術檢測服務機構對消防設施施工質量進行的檢查測試工作。(1)檢查各類消防設施的設備及其組件的相關技術文件。各類消防設施的設備及其組件符合設計選型。