廠房的安全疏散設置的要求是什么?廠房內設置自動滅火系統時,每個防火分區的最大允許建筑面積可按上述規定增加1倍; 廠房內局部設置自動滅火系統時,其防火分區增加面積可按該局部面積的1倍計算。
(一)安全出口設置3.7.1廠房的安全出口應分散布置。每個防火分區或一個防火分區的每個樓層,其相鄰2個安全出口最近邊緣之間的水平距離不應小于5m。
3.7.2廠房內每個防火分區或一個防火分區內的每個樓層,其安全出口的數量應經計算確定,且不應少于2個;當符合下列條件時,可設置1個安全出口:
1. 甲類廠房,每層建筑面積不大于100m2。且同一時間的作業人數不超過5人;
2. 乙類廠房,每層建筑面積不大于150m2,且同一時間的作業人數不超過10人;
3. 丙類廠房,每層建筑面積不大于250m2,且同一時間的作業人數不超過20人;
4. 丁、戊類廠房,每層建筑面積不大于400m2,且同一時間的作業人數不超過30人;
5. 地下或半地下廠房(包括地下或半地下室),每層建筑面積不大于50m2,且同一時間的作業人數不超過15人。
3.7.3地下或半地下廠房(包括地下或半地下室),當有多個防火分區相鄰布置,并采用防火墻分隔時,每個防火分區可利用防火墻上通向相鄰防火分區的甲級防火門作為第二安全出口,但每個防火分區必須至少有1個直通室外的獨立安全出口。

3.7.5廠房內疏散樓梯、走道、門的各自總凈寬度,應根據疏散人數按每100人的最小疏散凈寬度不小于表3.7.5的規定計算確定。但疏散樓梯的最小凈寬度不宜小于1.10m,疏散走道的最小凈寬度不宜小于1.40m,門的最小凈寬度不宜小于0.90m。當每層疏散人數不相等時,疏散樓梯的總凈寬度應分層計算,下層樓梯總凈寬度應按該層及以上疏散人數最多一層的疏散人數計算。

表3.7.5 廠房內疏散樓梯、走道和門的每100人最小疏散凈寬度

首層外門的總凈寬度應按該層及以上疏散人數最多一層的疏散人數計算,且該門的最小凈寬度不應小于1.20m。
3.7.6 高層廠房和甲、乙、丙類多層廠房的疏散樓梯應采用封閉樓梯間或室外樓梯。建筑高度大于32m且任一層人數超過10人的廠房,應采用防煙樓梯或室外樓梯。
(三)安全疏散距離
3.7.4廠房內任一點至最近安全出口的直線距離不應大于表3.7.4的規定

(四)疏散門設置要求
6.4.11建筑內的疏散門應符合下列規定:
1. 民用建筑和廠房的疏散門,應采用向疏散方向開啟的平開門,不應采用推拉門、卷簾門、吊門、轉門和折疊門。除甲、乙類生產車間外,人數不超過60人且每樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限。
2. 倉庫的疏散門應采用向疏散方向開啟的平開門,但丙、丁、戊類倉庫首層靠墻的外側可采用推拉門或卷簾門。
3. 開向疏散樓梯或疏散樓梯間的門,當其完全開啟時,不應減少樓梯平臺的有效寬度。
人員密集場所內平時需要控制人員隨意出入的疏散門和設置門禁系統的住宅、宿舍、公寓建筑的外門,應保證火災時不需使用鑰匙等任何工具即能從內部易于打開,并應在顯著位置設置具有使用提示的標識。
10252017年《消防安全案例分析》第二題、答案及解析是什么?:高層民用建筑消防安全管理案例分析主要分析的是《消防法》的相關規定、《消防法》的法律責任、消防安全責任制實施辦法、建設工程消防監督管理規定(119號令)和機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定(61號令)。購物中心消防安全管理人員首先匯報了自己的履職情況,(二)組織制定消防安全管理制度和保障消防安全的操作規程并檢查監督其落實;(三)組織實施防火檢查工作;
84建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析的是動火審批的管理、固定動火場所設置位置、施工現場消防安全管理制度及人員的確定、施工現場員工消防安全教育培訓和演練的確定。是否需要設置臨時室內消防給水系統?【答案】需要設置臨時室內消防給水系統。1)消防豎管的設置位置應便于消防人員操作,2)消防豎管的管徑應根據在建工程臨時消防用水量、豎管內水流速度計算確定。
162建設工程施工現場消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?酒店主體設計層數為地上17層、地下2層,地下部位建筑面積5300.24m2,北側10m處為可燃材料堆場及可燃材料庫房,該施工現場設室外消火栓,并在現場設置了60m3的臨時儲水池及兩臺消火栓泵為施工現場的臨時室內消火栓供水。該施工現場還設有水泵接合器、滅火器、應急照明、疏散指示標志等消防設施。