城鎮供熱管道的施工質量有哪些要求?
幫考網校2020-07-16 17:46
精選回答

城鎮供熱管道的施工質量有哪些要求?

熱力管網又稱熱力管道,從鍋爐房、直燃機房、供熱中心等出發,從熱源通往建筑物熱力入口的供熱管道。

(一)回填質量應符合的規定

1.回填時溝槽內應無積水,不得回填淤泥、腐殖土及有機物質。

2.不得回填碎磚、石塊、大于100mm的凍土塊及其他雜物。

3.回填密實度逐層測定:

I區:胸腔部位不小于95%

II區:結構頂500mm范圍內不小于87%

III區:不應小于87%,或應符合道路、綠地等對地面回填的要求。

4.直埋保溫管道管頂以上不小于300mm處應鋪設警示帶。

(二)對焊接工程質量檢查與驗收

1.焊接質量檢驗次序:(對外無強嚴)

1對口質量檢驗;

2外觀質量檢驗;

3無損探傷檢驗;

4強度和嚴密性試驗。

2.焊縫無損檢測

1)干線管道與設備、管件連接處和折點處的焊縫應進行100%無損探傷檢測。

2)穿越鐵路、高速公路的管道在鐵路路基兩側各10m范圍內,穿越城市主要道路的不通行管溝在道路兩側各5m范圍內,穿越江、河、湖等的管道在岸邊各10m范圍內的焊縫應進行100%無損探傷檢測。

3)不具備強度試驗條件的管道焊縫,應進行100%無損探傷檢測。

4)現場制作的各種承壓設備和管件,應進行100%無損探傷檢測。

5)其他無損探傷檢測數量應按《城鎮供熱管網工程施工及驗收規范》CJJ282014的規定執行,且每個焊工不應少于一個焊縫。

3.無損檢測合格標準應符合設計的要求,當設計未規定時,應符合下列規定:

1)要求進行100%無損探傷的焊縫,射線探傷不得低于Ⅱ級質量要求,超聲波探傷不得低于I級質量要求。

2)要求進行無損檢測抽檢的焊縫,射線探傷不得低于Ⅲ級質量要求,超聲波探傷不得低于Ⅱ級質量要求。

4.當無損探傷抽檢出現不合格焊縫時,對不合格焊縫返修后,應按下列規定擴大檢驗:

1每出現一道不合格焊縫,應再抽檢兩道該焊工所焊的同一批焊縫,按原探傷方法進行檢驗。

2第二次抽檢仍出現不合格焊縫,應對該焊工所焊全部同批的焊縫按原探傷方法進行檢驗。

3同一焊縫的返修次數不應超過兩次。

5.強度和嚴密性試驗