城鎮供熱管道的施工質量有哪些要求?
熱力管網又稱熱力管道,從鍋爐房、直燃機房、供熱中心等出發,從熱源通往建筑物熱力入口的供熱管道。
(一)回填質量應符合的規定
1.回填時溝槽內應無積水,不得回填淤泥、腐殖土及有機物質。
2.不得回填碎磚、石塊、大于100mm的凍土塊及其他雜物。
3.回填密實度逐層測定:
I區:胸腔部位不小于95%;
II區:結構頂500mm范圍內不小于87%;
III區:不應小于87%,或應符合道路、綠地等對地面回填的要求。
4.直埋保溫管道管頂以上不小于300mm處應鋪設警示帶。
供熱管道施工質量檢查與驗收120200716172232861.png)
(二)對焊接工程質量檢查與驗收
1.焊接質量檢驗次序:(對外無強嚴)
(1)對口質量檢驗;
(2)外觀質量檢驗;
(3)無損探傷檢驗;
(4)強度和嚴密性試驗。
2.焊縫無損檢測
(1)干線管道與設備、管件連接處和折點處的焊縫應進行100%無損探傷檢測。
(2)穿越鐵路、高速公路的管道在鐵路路基兩側各10m范圍內,穿越城市主要道路的不通行管溝在道路兩側各5m范圍內,穿越江、河、湖等的管道在岸邊各10m范圍內的焊縫應進行100%無損探傷檢測。
(3)不具備強度試驗條件的管道焊縫,應進行100%無損探傷檢測。
(4)現場制作的各種承壓設備和管件,應進行100%無損探傷檢測。
(5)其他無損探傷檢測數量應按《城鎮供熱管網工程施工及驗收規范》CJJ28—2014的規定執行,且每個焊工不應少于一個焊縫。
3.無損檢測合格標準應符合設計的要求,當設計未規定時,應符合下列規定:
(1)要求進行100%無損探傷的焊縫,射線探傷不得低于Ⅱ級質量要求,超聲波探傷不得低于I級質量要求。
(2)要求進行無損檢測抽檢的焊縫,射線探傷不得低于Ⅲ級質量要求,超聲波探傷不得低于Ⅱ級質量要求。
4.當無損探傷抽檢出現不合格焊縫時,對不合格焊縫返修后,應按下列規定擴大檢驗:
(1)每出現一道不合格焊縫,應再抽檢兩道該焊工所焊的同一批焊縫,按原探傷方法進行檢驗。
(2)第二次抽檢仍出現不合格焊縫,應對該焊工所焊全部同批的焊縫按原探傷方法進行檢驗。
(3)同一焊縫的返修次數不應超過兩次。
5.強度和嚴密性試驗
供熱管道施工質量檢查與驗收220200716172248709.png)
315城鎮供熱管道的施工質量有哪些要求?:(一)回填質量應符合的規定,(1)干線管道與設備、管件連接處和折點處的焊縫應進行100%無損探傷檢測,穿越江、河、湖等的管道在岸邊各10m范圍內的焊縫應進行100%無損探傷檢測。(3)不具備強度試驗條件的管道焊縫,應進行100%無損探傷檢測,(5)其他無損探傷檢測數量應按《城鎮供熱管網工程施工及驗收規范》CJJ28—2014的規定執行:(1)要求進行100%無損探傷的焊縫。
532城鎮燃氣管道施工質量檢查與驗收的標準是什么?:方可在管道焊接、防腐檢驗合格后全部回填,管道下溝前必須對防腐層進行100%的外觀檢查,必須對所有焊縫進行外觀檢查和對焊縫內部質量進行檢驗。焊縫內部質量的抽樣檢驗應符合下列要求。①管道內部質量的無損探傷抽查數量不應少于焊縫總數的15%,當抽樣檢驗出現不合格焊縫時,則應對該焊工所焊全部同批的焊縫按原探傷方法進行檢驗。對出現的不合格焊縫必須進行返修,并應對返修的焊縫按原探傷方法進行檢驗。
323城鎮道路冬季施工質量控制的要求有哪些?:城鎮道路冬季施工質量控制的要求有哪些?城鎮道路施工應制定冬、雨、高溫期等季節性施工技術措施和施工質量控制措施。應盡量將土方和土基施工項目安排在上凍前完成,次干路以下道路填土材料中凍土塊最大尺寸不應大于100mm,應在基層施工時向基層材料中摻入防凍劑,應根據施工環境最低溫度灑布防凍劑溶液。(1)城鎮快速路、主干路的瀝青混合料面層嚴禁冬期施工。施工溫度低于5℃時。
09:362020-05-29
06:212020-05-29
01:452020-05-29
04:102020-05-29
02:262020-05-29

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料