供熱管道的安裝與焊接有哪些要求?
凡是輸送蒸汽或熱水的管道均稱為供熱管道。
(一)在實施焊接前,應根據焊接工藝試驗結果編寫焊接工藝方案,方案應包括以下主要內容:
1.管材、板材性能和焊接材料。
2.焊接方法。
3.坡口形式及制作方法。
4.焊接結構形式及外形尺寸。
5.焊接接頭的組對要求及允許偏差。
6.焊接電流的選擇。
7.焊接質量保證措施。
8.檢驗方法及合格標準。
(二)管道安裝與焊接
1.在管道中心線和支架高程測量復核無誤后,方可進行管道安裝。
2.管道安裝順序:先安裝干管,再安裝檢查室,最后安裝支線。
3.鋼管對口時,縱向焊縫之間應相互錯開100mm弧長以上,管道任何位置不得有十字形焊縫;焊口不得置于建筑物、構筑物等的墻壁中。
4.管道兩相鄰環形焊縫中心之間的距離應大于鋼管外徑,且不得小于150mm。

5.套管安裝要求:
(1)穿過構筑物墻板處安裝套管,套管長度:大于墻厚20mm;高出板面50mm。
(2)套管與管道之間的空隙可采用柔性材料堵塞。

6.管口時,查管道平直度,在距接口中心200mm處測量,允許偏差為1mm,在所對接鋼管的全長范圍內,最大偏差值不應超過10mm。
7.強力對接管道。
8.支架處不得有環焊縫。
9.的定位焊應符合下列規定:
(1)焊接定位焊縫時,應采用與根部焊道相同的焊接材料和焊接工藝,并由合格焊工施焊。
(2)件縱向焊縫的端部(包括螺旋管焊縫)不得進行定位焊。

10.在0℃以下的氣溫中焊接,應符合下列規定:
(1)清除管道上的冰、霜、雪。
(2)在工作場地做好防風、放雪措施。
(3)應在焊口兩側50mm范圍內對焊件進行預熱。
(4)焊接時應使焊縫自由收縮,不得使焊口加速冷卻。
11.不合格焊縫的返修應符合下列規定:
(1)返修前應將缺陷清除干凈,必要時可采用無損檢測方法確認。
(2)當需預熱時,預熱溫度應比原焊縫適當提高。
(3)焊縫同一部位的返修次數不得超過兩次。
315城鎮供熱管道的施工質量有哪些要求?:(一)回填質量應符合的規定,(1)干線管道與設備、管件連接處和折點處的焊縫應進行100%無損探傷檢測,穿越江、河、湖等的管道在岸邊各10m范圍內的焊縫應進行100%無損探傷檢測。(3)不具備強度試驗條件的管道焊縫,應進行100%無損探傷檢測,(5)其他無損探傷檢測數量應按《城鎮供熱管網工程施工及驗收規范》CJJ28—2014的規定執行:(1)要求進行100%無損探傷的焊縫。
240聚乙烯燃氣管道驗收與安裝有哪些要求?:聚乙烯燃氣管道驗收與安裝有哪些要求?聚乙烯管道具有重量輕、耐腐蝕、阻力小、節約能源、安裝方便、造價低等優點,聚乙烯管也有使用范圍小、易老化、承壓能力低、抗破壞能力差等缺點,所以聚乙烯管材一般用于中、低壓燃?xì)夤艿乐小>垡蚁┕艿篮弯摴羌芫垡蚁?fù)合管道系統中管材、管件、閥門及管道附屬設備應符合國家現行有關標準的規定,(1)管材、管件和閥門應存放在通風良好的庫房或棚內。