二級建造師
報考指南考試報名準考證打印成績查詢考試題庫

重置密碼成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

首頁二級建造師市政工程專業問答正文
供熱管道的安裝與焊接有哪些要求?
幫考網校2020-07-13 09:13
精選回答

供熱管道的安裝與焊接有哪些要求?

凡是輸送蒸汽或熱水的管道均稱為供熱管道。

(一)在實施焊接前,應根據焊接工藝試驗結果編寫焊接工藝方案,方案應包括以下主要內容:

1.管材、板材性能和焊接材料。

2.焊接方法。

3.坡口形式及制作方法。

4.焊接結構形式及外形尺寸。

5.焊接接頭的組對要求及允許偏差。

6.焊接電流的選擇。

7.焊接質量保證措施。

8.檢驗方法及合格標準。

(二)管道安裝與焊接

1.在管道中心線和支架高程測量復核無誤后,方可進行管道安裝。

2.管道安裝順序:先安裝干管,再安裝檢查室,最后安裝支線

3.鋼管對口時,縱向焊縫之間應相互錯開100mm弧長以上,管道任何位置不得有十字形焊縫;焊口不得置于建筑物、構筑物等的墻壁中。

4.管道兩相鄰環形焊縫中心之間的距離應大于鋼管外徑,且不得小于150mm

5.套管安裝要求:

1穿過構筑物墻板處安裝套管,套管長度:大于墻厚20mm;高出板面50mm

2)套管與管道之間的空隙可采用柔性材料堵塞。

6.管口時,查管道平直度,在距接口中心200mm處測量,允許偏差為1mm,在所對接鋼管的全長范圍內,最大偏差值不應超過10mm

7.強力對接管道。

8.支架處不得有環焊縫。

9.的定位焊應符合下列規定:

1)焊接定位焊縫時,應采用與根部焊道相同的焊接材料和焊接工藝,并由合格焊工施焊。

2)件縱向焊縫的端部(包括螺旋管焊縫)不得進行定位焊。

10.在0℃以下的氣溫中焊接,應符合下列規定:

1)清除管道上的冰、霜、雪。

2)在工作場地做好防風、放雪措施。

3)應在焊口兩側50mm范圍內對焊件進行預熱。

4)焊接時應使焊縫自由收縮,不得使焊口加速冷卻。

11.不合格焊縫的返修應符合下列規定:

1)返修前應將缺陷清除干凈,必要時可采用無損檢測方法確認。

2)當需預熱時,預熱溫度應比原焊縫適當提高。

3)焊縫同一部位的返修次數不得超過兩次。

推薦視頻
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

阳曲县| 荔波县| 郎溪县| 鄯善县| 犍为县| 古交市| 桦川县| 颍上县| 新乡市| 宣恩县| 固原市| 盐池县| 云阳县| 剑河县| 万山特区| 安龙县| 威宁| 鄯善县| 普安县| 开封市| 永安市| 东海县| 彰武县| 丹东市| 获嘉县| 顺平县| 城步| 油尖旺区| 石泉县| 蓬溪县| 凉山| 开封县| 伊宁县| 昭觉县| 六枝特区| 定远县| 板桥市| 武平县| 大丰市| 汉源县| 武宁县|