城鎮道路冬季施工質量控制的要求有哪些?
城鎮道路施工應制定冬、雨、高溫期等季節性施工技術措施和施工質量控制措施。
(一)冬期施工基本要求
(1)當施工現場日平均氣溫連續5d穩定低于5或最低環境氣溫低于-3℃時,應 視為進入冬期施工。
(2)科學合理安排施工部署,應盡量將土方和土基施工項目安排在上凍前完成。(避)
(3)在冬期施工中,既要防凍,又要快速,以保證質量。(快)
(4)準備好防凍覆蓋和擋風、加熱、保溫等物資。(防)
(二)路基施工
(1)采用機械為主、人工為輔方式開挖凍土,挖到設計標高立即碾壓成型。
(2)如當日達不到設計標高,下班前應將操作面刨松或覆蓋,防止凍結。
(3)室外平均氣溫低于-5℃時,填土高度隨氣溫下降而減少,-10~-5 ℃時,填土高度為4.5m; -15 ~-11℃時,高度為3.5m。
(4)城鎮快速路、主干路的路基不得用含有凍土塊的土料填筑。次干路以下道路填土材料中凍土塊最大尺寸不應大于100mm,凍土塊含量應小于15%。
(三)基層施工
(1)石灰及石灰粉煤灰穩定土(粒料、鋼渣)類基層,宜在進入冬期前30~45d停止施工,不得在冬期施工。
(2)水泥穩定土(粒料)類基層,宜在進入冬期前15 ~30d停止施工。當上述材料養 護期進入冬期時,應在基層施工時向基層材料中摻入防凍劑。
(3)級配砂石(礫石)、級配碎石施工,應根據施工環境最低溫度灑布防凍劑溶液,隨灑布,隨碾壓。
量控制20200716095345770.png)
(四)瀝青混凝土面層
(1)城鎮快速路、主干路的瀝青混合料面層嚴禁冬期施工。次干路及其以下道路在 施工溫度低于5℃時,應停止施工;粘層、透層、封層嚴禁施工。
(2)必須進行施工時,適當提高瀝青混合料拌合、出廠及施工時的溫度。運輸中應覆蓋保溫,并應達到攤鋪和碾壓的溫度要求。下承層表面應干燥、清潔、無冰、雪、霜 等。施工中做好充分準備,采取“快卸、快鋪、快平”和“及時碾壓、及時成型”的方針。攤鋪時間宜安排在一日內氣溫較高時進行。(三快兩及時)
(五)水泥混凝土面層
(1)攪拌站應搭設工棚或其他擋風設備,混凝土拌合物的澆筑溫度不應低于5 °C。
(2)當晝夜平均氣溫在0~5℃時,應將水加熱至60 ℃ (不得高于80 ℃)后攪拌;必要時還可以加熱砂、石,但不應高于50 ℃ ,且不得加熱水泥。
(3)混凝土拌合料的溫度應不高于35 ℃ 。拌合物中不得使用帶有冰雪的砂、石料, 可加經優選確定的防凍劑、早強劑,攪拌時間適當延長。
(4)混凝土板澆筑前,基層應無冰凍、不積冰雪,攤鋪混凝土溫度不低于5 ℃ 。
(5)盡量縮短各工序時間,快速施工。成型后,及時覆蓋保溫層,減緩熱量損失, 混凝土面層的最低溫度不應低于5 ℃ 。
(6)混凝土板彎拉強度低于1MPa或抗壓強度低于5MPa時,嚴禁受凍。
(7)養護時間不少于28d。
315城鎮供熱管道的施工質量有哪些要求?:(一)回填質量應符合的規定,(1)干線管道與設備、管件連接處和折點處的焊縫應進行100%無損探傷檢測,穿越江、河、湖等的管道在岸邊各10m范圍內的焊縫應進行100%無損探傷檢測。(3)不具備強度試驗條件的管道焊縫,應進行100%無損探傷檢測,(5)其他無損探傷檢測數量應按《城鎮供熱管網工程施工及驗收規范》CJJ28—2014的規定執行:(1)要求進行100%無損探傷的焊縫。
323城鎮道路冬季施工質量控制的要求有哪些?:城鎮道路冬季施工質量控制的要求有哪些?城鎮道路施工應制定冬、雨、高溫期等季節性施工技術措施和施工質量控制措施。應盡量將土方和土基施工項目安排在上凍前完成,次干路以下道路填土材料中凍土塊最大尺寸不應大于100mm,應在基層施工時向基層材料中摻入防凍劑,應根據施工環境最低溫度灑布防凍劑溶液。(1)城鎮快速路、主干路的瀝青混合料面層嚴禁冬期施工。施工溫度低于5℃時。
334城鎮道路雨期施工的質量控制有哪些要點?:城鎮道路雨期施工的質量控制有哪些要點?城鎮道路施工應制定冬、雨、高溫期等季節性施工技術措施和施工質量控制措施。安排在不下雨時施工,(3)填方地段施工,應堅持拌多少、鋪多少、壓多少、完成多少,及時開挖排水溝或排水坑。應避免在雨期進行石灰土基層施工,防止集料過分潮濕,并應保護石灰免遭雨淋,(4)雨期施工水泥穩定土,防止水泥和混合料遭雨淋,降雨時應停止施工。已攤鋪的水泥混合料應盡快碾壓密實。
09:362020-05-29
06:212020-05-29
01:452020-05-29
04:102020-05-29
02:262020-05-29

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料