下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
供熱管道支、吊架安裝有哪些技術要求?
供熱管道的支、吊架承受巨大的推力或管道的荷載,并協助補償器傳遞管道溫度伸縮位移(如滑動支架)或限制管道溫度伸縮位移(如固定支架),在熱力管網中起著重要的作用。
1.管道安裝前,應先完成管道支、吊架的安裝。支、吊架安裝后經檢查確認位置準確、安裝牢固,坡度符合設計要求方可進行管道安裝。
2.墊板不得大于兩層。
3.管道支、吊架處不應有管道焊縫,導向支架、滑動支架和吊架不得有歪斜和卡澀現象。

常用支架的作用和特點:




4.支、吊架應按設計要求焊接,焊縫不得有漏焊、缺焊、咬邊或裂紋等缺陷。
5.當管道支架采用螺栓緊固在型鋼的斜面上時,應配置與翼板斜度相同的鋼制斜墊片,找平并焊接牢固。
6.當使用臨時性的支、吊架時,應避開正式支、吊架的位置,且不得影響正式支、吊架的安裝。臨時性的支、吊架應做出明顯標記,并應在管道安裝完畢后拆除。
7.管道支、吊架制作應符合下列規定:
(1)支架和吊架的形式、材質、外形尺寸、制作精度及焊接質量應符合設計要求。
(2)滑動支架、導向支架的工作面應平整、光滑,不得有毛刺及焊渣等異物。
(3)已預制完成并經檢查合格的管道支架應按設計要求進行防腐處理,并妥善保管。
8.固定支架安裝應符合下列規定:
(1)有補償器的管段,在補償器安裝前,管道和固定支架之間不得進行固定。
(2)固定支架卡板和支架結構接觸面應接觸緊密,但不得焊接以免形成“死點”,發生事故;管道與固定支架、滑托等焊接時,管壁上不得有焊痕等存在。
(3)固定支架、導向支架等型鋼支架的根部,應做防水護墩。

下面來看看根據二級建造師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2016年二級建造師考試真題】設置于供熱管道型塑鋼支架根部的護墩,其作用是( )。
A.防撞
B.防水
C.防變形
D.防沖擊
【答案】B
【2018年二級建造師考試真題】關于供熱管道固定支架安裝的說法,正確的是( )。
A.固定支架必嚴格按照設計位置,并結合管道溫差變形量進行安裝
B.固定支架應與固定角板進行點焊固定
C.固定支架應與土建結構結合牢固
D.固定支架的混凝土澆筑完成后,即可與管道進行固定
【答案】C
【解析】本題考查的知識點是供熱管道施工與安裝要求。固定支架必須嚴格安裝在設計位置,位置應正確,埋設平整,與土建結構結合牢固。固定支架卡板和支架結構接觸面應貼實;支架處管道不得有環焊縫,固定支架不得與管道直接焊接固定。直埋供熱管道的折點處應按設計的位置和要求設置鋼筋混凝土固定墩,以保證管道系統的穩定性。固定支架的混凝土強度達到設計要求后方可與管道固定,并應防止其他外力破壞。
535吊頂工程施工技術要求有哪些?:分為暗龍骨吊頂(又稱隱蔽式吊頂)和明龍骨吊頂(又稱活動式吊頂)。吊頂工程由支承部分(吊桿和主龍骨)、基層(次龍骨)和面層三部分組成。紙面石膏板吊頂、鋁塑板吊頂、多空吸音板吊頂和鋁方通吊頂:走廊吊頂兩側加條板保證煙感、燈具、噴淋頭等居中對稱安裝:吊頂工程施工技術要求如下。應按設計要求對房間凈高、洞口標高和吊頂管道、設備及其支架的標高進行交接檢驗。
315城鎮供熱管道的施工質量有哪些要求?:(一)回填質量應符合的規定,(1)干線管道與設備、管件連接處和折點處的焊縫應進行100%無損探傷檢測,穿越江、河、湖等的管道在岸邊各10m范圍內的焊縫應進行100%無損探傷檢測。(3)不具備強度試驗條件的管道焊縫,應進行100%無損探傷檢測,(5)其他無損探傷檢測數量應按《城鎮供熱管網工程施工及驗收規范》CJJ28—2014的規定執行:(1)要求進行100%無損探傷的焊縫。
44設備安裝有哪些施工技術要求?:設備安裝有哪些施工技術要求?1.風機盤管機組的進水冷水溫度不應低于5℃,否則可能會引起機組凝露;進水熱水溫度不應高于80℃(常用 60℃),否則可能引起機組換熱器的銅管腐蝕。2.建議風機盤管機組的運行環境溫度供冷時:供熱時:空氣相對濕度≤90%。3.風機盤管機組只作為舒適性空調使用,4.請勿將風機盤管安裝于有腐蝕性氣體的區域。5.風機盤管機組安裝前宜進行風機三速試運轉及盤管水壓試驗。
09:362020-05-29