下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
泡沫滅火系統中泡沫液的現場檢驗是如何進行的?
一般情況下,泡沫液進場后,需要現場取樣留存,以待日后需要時送檢。
一、檢查內容及要求
泡沫液是泡沫滅火系統的關鍵材料,直接影響系統的滅火效果,把好泡沫液的質量關是至關重要的環節。對于泡沫液用量較多的情況,需要將其送至具備相應資質的檢測單位進行檢測。對屬于下列情況之一的泡沫液,需要送檢:
(1)6%型低倍數泡沫液設計用量大于或等于7.0t;
(2)3%型低倍數泡沫液設計用量大于或等于3.5t;
(3)6%蛋白型中倍數泡沫液最小儲備量大于或等于2.5t;
(4)6%合成型中倍數泡沫液最小儲備量大于或等于2.0t;
(5)高倍數泡沫液最小儲備量大于或等于1.0t;
(6)合同文件規定的需要現場取樣送檢的泡沫液。
二、檢測方法
對于取樣留存的泡沫液,進行觀察檢查和檢查市場準入制度要求的有效證明文件及產品出廠合格證即可;送檢泡沫液主要對其發泡性能和滅火性能進行檢測,檢測內容主要包括發泡倍數、析液時間、滅火時間和抗燒時間。
855泡沫滅火系統可按系統產生泡沫的倍數分為哪幾類?:泡沫滅火系統主要由泡沫消防泵、泡沫液儲罐、泡沫比例混合器(裝置)、泡沫產生裝置、控制閥門及管道等組成。可分為低倍數泡沫滅火系統、中倍數泡沫滅火系統和高倍數泡沫滅火系統;低倍數泡沫滅火系統是指系統產生的滅火泡沫的倍數低于20的系統,中倍數泡沫滅火系統是指產生的滅火泡沫倍數在20~200的系統,高倍數泡沫滅火系統是指產生的滅火泡沫倍數高于200的系統。低倍數泡沫滅火系統的分類和適用。
368泡沫滅火系統是如何維護管理的?:泡沫滅火系統是指由一整套設備和程序組成的滅火措施。8.2.1每周應對消防泵和備用動力進行一次啟動試驗,6.對儲罐上的低、中倍數泡沫混合液立管應清除銹渣。8.2.3每半年除儲罐上泡沫混合液立管和液下噴射防火堤內泡沫管道及高倍數泡沫產生器進口端控制閥后的管道外,8.2.4每兩年應對系統進行檢查和試驗。
227泡沫滅火系統進場檢驗的要求是什么?:泡沫滅火系統進場檢驗的要求是什么?②3%型低倍數泡沫液設計用量大于或等于3.5t;③6%蛋白型中倍數泡沫液最小儲備量大于或等于2.5t;⑥合同文件規定現場取樣送檢的泡沫液。檢查現場取樣按現行國家標準《泡沫滅火劑通用技術條件》GB15308的規定對發泡性能(發泡倍數、析液時間)和滅火性能(滅火時間、抗燒時間)的檢驗報告。并由具備相應資質的檢測單位進行檢測復驗。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料